Cześć,
Zakupiłem ROW-04M już jakiś czas temu.
Okazało się jednak ze lampek na obwodach będzie więcej niż planowałem.
Mam 3 obwody na LEDach: 8x10W, 7x10W oraz 9x10W.
Jakie przekaźniki znajdują się w ROW-04M czy udźwigną obciążenie mojej instalacji czy niestety muszę dokupować 2xROW-02M?
ROW-04M - obciążenie
-
- Posts: 19238
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Nieszukaj jakie tam są przekaźniki tylko ile deklaruje producent. Na obciążalność mają wpływ też ścieżki i zaciski.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 5
- Joined: Sat Nov 26, 2022 10:49 pm
Specyfikację widziałem. Nie pytam jak jest na papierze, a jak to wygląda realnie bo 60W dla LED to jest lipnie mało.
Może ciągnie ktoś na tym więcej niż 60W i się pochwali.
Może ciągnie ktoś na tym więcej niż 60W i się pochwali.
-
- Posts: 19238
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Chyba nie oczekujesz, że ktoś weźmie na siebie odpowiedzialność i powie Ci "śmiało, podłącz tam 3kW... u mnie działa".
-
- Posts: 5
- Joined: Sat Nov 26, 2022 10:49 pm
Nie pytałem przecież o 3kW bo wtedy pytanie byłoby bez sensu.
Oczywistym jest że nie odważyłbym się, aż tak przekraczać wytyczne producenta.
Podałem konkretnie o wartości które mi chodzi.
Skoro ludzie podłączają 80W na LEDy do ROW-01 to może i ROW-04M również podoła.
Oczywistym jest że nie odważyłbym się, aż tak przekraczać wytyczne producenta.
Podałem konkretnie o wartości które mi chodzi.
Skoro ludzie podłączają 80W na LEDy do ROW-01 to może i ROW-04M również podoła.
-
- Posts: 40
- Joined: Mon Sep 04, 2017 7:01 pm
Witam
Te 60W dla ledów wynika chyba z prądów rozruchowych zasilaczy do nich, no chyba że zasilamy żarówki ledowe 12V wtedy 5A da nam 60W. Jak nie chcesz podłączyć obwodów bezpośrednio do swojego urządzenia możesz dać dodatkowe przekaźniki np SSR z opcją załączania w zerze. (ROW-04M instalujesz w rozdzielni, zakładam że znajdziesz trochę miejsca na dodatkowe przekaźniki).
Z poważaniem
Te 60W dla ledów wynika chyba z prądów rozruchowych zasilaczy do nich, no chyba że zasilamy żarówki ledowe 12V wtedy 5A da nam 60W. Jak nie chcesz podłączyć obwodów bezpośrednio do swojego urządzenia możesz dać dodatkowe przekaźniki np SSR z opcją załączania w zerze. (ROW-04M instalujesz w rozdzielni, zakładam że znajdziesz trochę miejsca na dodatkowe przekaźniki).
Z poważaniem
-
- Posts: 4325
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
Co to są za LED? To gotowe oprawy zasilane 230V? Podłącz jedną sztukę przez amperomierz i będziesz znał odpowiedź.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
- Posts: 5
- Joined: Sat Nov 26, 2022 10:49 pm
No właśnie tak się składa że rozdzielnia (niby dedykowana na rzeczy na zewnątrz) wyliczona jest co do centymetra i może być ciężko cokolwiek tam jeszcze upchnąć. Zapewne jakoś bym wcisnął, ale schludnie to nie będzie.tprzemko wrote: Mon Nov 28, 2022 5:34 am Witam
Te 60W dla ledów wynika chyba z prądów rozruchowych zasilaczy do nich, no chyba że zasilamy żarówki ledowe 12V wtedy 5A da nam 60W. Jak nie chcesz podłączyć obwodów bezpośrednio do swojego urządzenia możesz dać dodatkowe przekaźniki np SSR z opcją załączania w zerze. (ROW-04M instalujesz w rozdzielni, zakładam że znajdziesz trochę miejsca na dodatkowe przekaźniki).
Z poważaniem
Problem w tym ze ja tych opraw fizycznie nie mam jeszcze. Wiem tylko że będą na zasilaczach i będą około 10W.Robert Błaszczak wrote: Mon Nov 28, 2022 6:20 am Co to są za LED? To gotowe oprawy zasilane 230V? Podłącz jedną sztukę przez amperomierz i będziesz znał odpowiedź.
No nic jeśli uda mi się zwrócić ROW-04M, to zamówię 2xROW-02M i tyle.
-
- Posts: 9683
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
Tak dla jasności: ROW-02m zajmuje tyle miejsca, co ROW-04m. Więc jeśli rozdzielnia jest wyliczona "co do centymetra" i nie ma tam miejsca, to pytanie czy masz tam miejsce na drugi moduł o wymiarze "2 moduły"?maverick wrote: Mon Nov 28, 2022 8:56 am No właśnie tak się składa że rozdzielnia (niby dedykowana na rzeczy na zewnątrz) wyliczona jest co do centymetra i może być ciężko cokolwiek tam jeszcze upchnąć. Zapewne jakoś bym wcisnął, ale schludnie to nie będzie.
...
No nic jeśli uda mi się zwrócić ROW-04M, to zamówię 2xROW-02M i tyle.
Kiedy będzie Supla Offline Party / SOP#2025 ?
-
- Posts: 4325
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
Ja bym Ci proponował, póki jeszcze czas, wymianę rozdzielni na większą. Jeśli na tym etapie masz już ilość urządzeń na styk, to za chwilę będziesz miał poważny problem, jak jednak będziesz chciał coś dodać. Jeśli podejmiesz taką decyzję i rozbudujesz rozdzielnię to dokup trzy najtańsze styczniki i nie będziesz miał problemu z wydajnością prądową ROW-04M.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl