Nie jest.Sk_uter wrote: Wed Nov 30, 2022 4:27 pm ...
To pokazywanie 3 faz to nie jest dostępne w oficjalnej apce?
Mew-01 dziwne odczyty napięcia ?
Przydatne jest, owszem. Sam z tego korzystam dość często. W pracy mam 11 MEWek
Co do samego sposobu prezentacji parametrów to z tego co kiedyś pisał @pzygmunt wynika, że taka opcja będzie w oficjalnej apce. Aktualnie trwa przepisywanie apek (Android/iOS) aby były zgodne z wzorcem MVVM. Wszystkie kanały mają dostać detailview i pewnie wtedy będzie jakiś update dla szczegółów kanału licznika energii.
PR z tymi zmianami i przyciskiem 1|2|3 lezy na githubie ale tylko dla Androida, nie został połączony z głównym kodem aplikacji, bo po stronie iOS też ktoś by musiał ktoś to samo zrobić. Biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie detale kanałów mają być przepisywane by były zgodne z MVVM to była by podwójna robota.
Jak masz androida, to póki co zawsze możesz skorzystać ze zmodyfikowanej przeze mnie apki i mieć ten przycisk 1|2|3 w widoku szczegółowym kanału licznika energii
Co do samego sposobu prezentacji parametrów to z tego co kiedyś pisał @pzygmunt wynika, że taka opcja będzie w oficjalnej apce. Aktualnie trwa przepisywanie apek (Android/iOS) aby były zgodne z wzorcem MVVM. Wszystkie kanały mają dostać detailview i pewnie wtedy będzie jakiś update dla szczegółów kanału licznika energii.
PR z tymi zmianami i przyciskiem 1|2|3 lezy na githubie ale tylko dla Androida, nie został połączony z głównym kodem aplikacji, bo po stronie iOS też ktoś by musiał ktoś to samo zrobić. Biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie detale kanałów mają być przepisywane by były zgodne z MVVM to była by podwójna robota.
Jak masz androida, to póki co zawsze możesz skorzystać ze zmodyfikowanej przeze mnie apki i mieć ten przycisk 1|2|3 w widoku szczegółowym kanału licznika energii
SOP 2023 
SOP 2024
Czekam na kolejne Supla Offline Party
:
cz->b
+ila
SOP 2024
Czekam na kolejne Supla Offline Party
-
and111
- Posts: 342
- Joined: Sun Feb 18, 2018 3:54 pm
U mnie niestety problem powrócił.
18 do 23 lutego wg licznika na wszystkich fazach było około 155V. Wygląda na to, że najpierw był jakiś chwilowy zanik napięcia w sieci: licznik zarejestrował napięcie w zakresie 5 do 11V, a później przez kilka dni licznik "zawisł" na odczycie około 155V.
W historii pomiarów z tego okresu jest pusto.
18 do 23 lutego wg licznika na wszystkich fazach było około 155V. Wygląda na to, że najpierw był jakiś chwilowy zanik napięcia w sieci: licznik zarejestrował napięcie w zakresie 5 do 11V, a później przez kilka dni licznik "zawisł" na odczycie około 155V.
W historii pomiarów z tego okresu jest pusto.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
klew
- Posts: 13908
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Dzięki za info. Mamy pewną teorię, co może powodować tego typu problem. Testujemy poprawkę i niedługo będzie dostępna aktualizacja.and111 wrote: Sun Mar 12, 2023 12:17 pm U mnie niestety problem powrócił.
18 do 23 lutego wg licznika na wszystkich fazach było około 155V. Wygląda na to, że najpierw był jakiś chwilowy zanik napięcia w sieci: licznik zarejestrował napięcie w zakresie 5 do 11V, a później przez kilka dni licznik "zawisł" na odczycie około 155V.
W historii pomiarów z tego okresu jest pusto.
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
and111
- Posts: 342
- Joined: Sun Feb 18, 2018 3:54 pm
Zaktualizowałem do 2.8.55. Dam znać za jakiś czas czy jest OK.
Dziękuję.
Dziękuję.