mew 01 po zerowaniu licznika zgłupiał

User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Autorus wrote: Mon Dec 05, 2022 11:11 am Dzięki za sugestię. Faktycznie zrobiłem reset do ustawień fabryczynch i nic to nie dało.

Jeśli chodzi o punkt 2. Wykluczam..nikt nic nie dotknął.

Jeśli chodzi o punkt 3 jest to nieprawdopodobne. 3 urządzenia po zwykłym kasowaniu licznika zdechly?
Nieprawdopodobne.

Jeśli chodzi o punkt 1. Dużo się bawiłem zeby to ruszyło.
Przetestowałem połączenia na 3 układach i wszędzie działało poprawnie..... jakas masakra.

Swoją drogą robiłem już kasowanie liczników ponad miesiąc temu i po tym zabiegu działały poprawnie.

Nie wyłączałem ich jeszcze zupełnie z prądu. Może jest tam jakieś podtrzymywanie danych w pamięci.
Reset zasilania nie powinien tutaj na nic wpłynąć.
Jeśli pomiary są nieprawidłowe, to na 99% jedna z dwóch opcji:
- jest źle podłączony MEW, lub
- urządzenie jest uszkodzone

Ja bym sprawdził dokładnie podłączenie zgodnie z tym postem, który podlinkowałem wcześniej.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Generalnie MEW przechowuje kopię danych w pamięci gdyby uległy uszkodzeniu. Może coś się zadziało i uszkodził się cały sektor włącznie z danymi kalibracji.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Autorus
Posts: 23
Joined: Mon Oct 17, 2022 3:53 am

Post

No i chyba mam rozwiązanie.
Punkt nr 1 nieprawidłowe podłączenie kolejności faz.
Licznik nr 1 zaczął działać. Teraz jeszcze sprawdzić inne liczniki w tygodniu .

Jeszcze raz dzięki za pomoc.

Ps. To jak to do tej pory chodziło?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Może nie zwróciłeś na to uwagi. Być może jak sprawdzałeś to przez chwile wartości wydawały się ok.
SUPLA.... Nareszcie w domu.