Witam. Mam parę pytań w temacie MEW-01 i jego ewentualnego zasilania poprzez UPS:
- czy konstrukcja jego zasilacza umożliwia zasilanie z którejkolwiek faz, tj. jeżeli dwie którekolwiek fazy padną to będzie działał nadal czy tylko z jednej (której) ?
- czy skrajne napięcia zasilania MEW-01 ale w obrębie tolerowanego, tj. – 20%~+15% mają wpływ na wartości pomiarów napięć i prądów mierzonych na przekładnikach (tj. czy zasilenie go 208V lub 263V wprowadza dodatkowy błąd pomiarowy w przekładnikach)
- finalnie - czy można i ewentualnie do którego styku V1/V2/V3 podpiąć UPS aby MEW był aktywny w sytuacji awaryjnej całkowitego zaniku napięcia wszystkich faz/fazy zasilania ?
Będę wdzięczny za odpowiedź.
MEW-01 zasilanie poprzez UPS
-
ronpaul
- Posts: 65
- Joined: Wed Apr 14, 2021 12:30 pm
Celem jest możliwość odczytu stanu napięć na fazach przez zewnętrzną aplikację w razie anomalii całkowitego braku zasilania.
Aktualnie nie da się ustalić czy status "connected: false" wynika z braku połączenia Wifi czy dlatego że MEW całkiem padł bo padło mu zasilanie.
Aktualnie nie da się ustalić czy status "connected: false" wynika z braku połączenia Wifi czy dlatego że MEW całkiem padł bo padło mu zasilanie.
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
MEW jest zasilany z dowolnej fazy, ale jeśli chcesz widzieć anomalie, to zdaje się przy zasileniu MEW z UPS'a będziesz miał pomiar napięcia na tej fazie. Nie będzie pomiaru prądu, mocy, itp.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
ronpaul
- Posts: 65
- Joined: Wed Apr 14, 2021 12:30 pm
Nie dojdzie do jakiegoś konfliktu jeżeli padnie zasilanie fazy akurat tej w którą wpięty byłby UPS a na pozostałych dwóch (lub jednej z pozostałych dwóch) cały czas było by obecne z sieci ?
-
mrprezident14
- Posts: 44
- Joined: Sat Nov 26, 2022 4:27 pm
- Location: Żywiec
Ja się dołączę czy ten moduł ma własną pamięć, że po powrocie zasilania i wifi dośle do chmury brakujące dane?
-
klew
- Posts: 13911
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 137 times
Dopóki MEW ma zasilanie, to będzie zliczał energię (pobraną, oddaną, czynną, bierną, ...)mrprezident14 wrote: Fri Dec 09, 2022 11:14 pm Ja się dołączę czy ten moduł ma własną pamięć, że po powrocie zasilania i wifi dośle do chmury brakujące dane?
Po powrocie dostępu do Internetu wyśle aktualne pomiary. MEW nie zapamiętuje danych historycznych, więc jeśli sieci nie będzie ponad 10 min, to w danych historycznych na serwerze będą luki. Serwer i Apki w takiej sytuacji biorą pierwszy dostępny pomiar po przerwie i rozkładają go równomiernie na czas, gdy nie było dostępnego licznika.
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
ronpaul
- Posts: 65
- Joined: Wed Apr 14, 2021 12:30 pm
Kolejna sprawa - zakładając że dochodzi do takiej sytuacji - pada akurat i tylko faza z podpiętym UPS'em, on przełącza się na zasilanie z baterii i teraz tak:
- anomalii braku napięcia na tej fazie nie wykryje bo będzie widział napięcie z UPS'a
- sam przepływ prądu nie może być wyznacznikiem anomalii (system z PV, prąd może lecieć w obie strony, tj.przechodzić przez 0)
zostają jako warunki dla wykrycia anomalii zaniku tej fazy pozostałe zmienne:
"frequency"
"powerActive"
"powerReactive"
"powerApparent"
"powerFactor"
"phaseAngle"
i kontekst występujący między nimi [i/lub] w połączeniu z innymi fazami w tej sytuacji. Ma ktoś pomysł na konstrukcję "charakterystycznego warunku" którego spełnienie oznaczało by że ta faza najprawdopodobniej aktualnie zasilana jest z UPS ?
- anomalii braku napięcia na tej fazie nie wykryje bo będzie widział napięcie z UPS'a
- sam przepływ prądu nie może być wyznacznikiem anomalii (system z PV, prąd może lecieć w obie strony, tj.przechodzić przez 0)
zostają jako warunki dla wykrycia anomalii zaniku tej fazy pozostałe zmienne:
"frequency"
"powerActive"
"powerReactive"
"powerApparent"
"powerFactor"
"phaseAngle"
i kontekst występujący między nimi [i/lub] w połączeniu z innymi fazami w tej sytuacji. Ma ktoś pomysł na konstrukcję "charakterystycznego warunku" którego spełnienie oznaczało by że ta faza najprawdopodobniej aktualnie zasilana jest z UPS ?
-
local
- Posts: 545
- Joined: Mon Jan 27, 2020 11:33 am
Czemu nie zastosujesz sobie przełącznika np. F&F PF-431 ?ronpaul wrote: Fri Dec 09, 2022 11:42 pmzakładając że dochodzi do takiej sytuacji - pada akurat i tylko faza z podpiętym UPS'em
4xShelly 1, Shelly 1L, 2xShelly 2.5, Sonoff T3, 2xSonoff Basic R2, 4xNeo 16A
-
Huziol
- Posts: 15
- Joined: Sat Jun 12, 2021 7:03 pm
Jeżeli MEW jest zasilany z jakiejkolwiek z faz, to zanik jednej z faz nie wpłynie na jego pracę, a na jednej z faz będzie 0 i tyle, anomalia będzie wykryta w panelu Supli, a w HA pewnie można warunek jakiś też dodać, aby wygenerować odpowiedni alarm.ronpaul wrote: Fri Dec 09, 2022 11:42 pm Kolejna sprawa - zakładając że dochodzi do takiej sytuacji - pada akurat i tylko faza z podpiętym UPS'em, on przełącza się na zasilanie z baterii
Bardziej newralgicznym jest podłączenie routera do UPS i ciągłe przekazywanie danych, bo MEW sobie sam tego nie zapisze w pamięci z powodu jej braku. A zasilanie UPS z innej fazy niż ta uszkodzona można wykonać np. za pomocą PF-431, tak jak pisał local powyżej.