Gosund sp111 Nie wyświetlają się pomiary
-
daw34
- Posts: 142
- Joined: Sun Aug 08, 2021 11:12 am
Witam, wygenerowałem GG szablon Gosund SP111 1.1v ponieważ w moim Gosundzie właśnie jest taka płytka 1.1. Wgrywanie przeszło pomyślnie. Ale nie pokazuje mi pomiarów mocy nic są same ----. Sterownie przekaźnikiem działa idealnie ale nie pokazuje nic związanego z pomiarem. Dodam ze to moje 5-6 gniazdko i instalacja przebiegła tak samo idealnie.
-
daw34
- Posts: 142
- Joined: Sun Aug 08, 2021 11:12 am
Udało się rozwiązać problem zauważyłem że na esp nóżki były pokryte jakiś białym nalotem delikatnie je poprawiłem oraz jedna mała ścieżka gdzie są łączone PCB miała lekko pęknięte lutowie po poprawieniu lutowia zaczęło wszystko działać.