Licznik impulsów

michal188
Posts: 140
Joined: Tue Sep 01, 2020 9:28 pm

Post

Witam posiadam licznik F&F WZE-3
https://allegro.pl/oferta/f-f-licznik-z ... 0611989062
według instrukcji ma wyjście impulsowe

Wyjście impulsowe SO+ SO-: otwarty kolektor
Napięcie podłączenia SO+ SO-: maks. 27 V DC
Prąd podłączenia SO+ SO-: maks. 27 mA
Czas impulsu SO+ SO-: 35 ms


Chce go podłączyć według schematu Robert Błaszczak i pytanie 1 czy powinno to działać ? ;)
111111.png
I skonfigurować go pod gg i tu prośba o sprawdzenie
2222222222.png
W moim przypadku
Podciągnięty pod VCC TAK
Zbocze rosnące TAK czy jednak nie ?
Limit czasu 35 ( według mojego licznika )
Zmień wartość (chodzi o początkową wartość licznika ???)
Led (któreś z gipio )
Załączany stanem jaki wybrać
Dziękuje za pomoc
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
michal188
Posts: 140
Joined: Tue Sep 01, 2020 9:28 pm

Post

Pomoże ktoś
LukaszH
Posts: 710
Joined: Sat Dec 14, 2019 11:49 pm

Post

Tutaj zadałeś pytanie czy powinno działać to odpowiedź: tak ten schemat zadziała, ale ten schemat ma podciągnięcie do GND (GPIO13 D7) czyli sterowanie odbywa się stanem High. W takim wypadku w GG nie zaznaczaj podciągnięcie do VCC i będzie działać. Dioda LED w GG wg tego schematu (GPIO5 D1) musisz ustawić na sterowanie LOW.

Reszta ustawień w GG masz ok (limit czasu możesz ustawić w przedziale 10-100ms i będzie działać).