Witam
Próbuję zrobić sterowanie pompy CO do podłogówki posiadam 2 rozdzielacze w których znajdują się po jednym włączniku i jeden odbiornik przy pompie.
niestety żyje to własnym życiem. a założenie było takie : -rozdzielacz góra i dół ON pompa ON - -rozdzielacz góra Off a dół ON pompa ON - rozdzielacz dół Off a góra ON pompa ON-rozdzielacz góra i dół Off pompa Off -
z góry dziękuje za pomoc
próbuję zrobić to tak: tworzę 4 sceny
scena1-włącz pompę CO rozdzielacz dół
Wyzwalacz sceny w oparciu o stan kanałów
{{state(13156).on}}
Akcje-Kanał
WŁĄCZ (Pompa c.o. ID13154)
scena2-wyącz pompę CO rozdzielacz dół
Wyzwalacz sceny w oparciu o stan kanałów
{{not state(13156).on}}
Akcje-Kanał
WYŁĄCZ (Pompa c.o. ID13154)
scena3-włącz pompę CO rozdzielacz góra
Wyzwalacz sceny w oparciu o stan kanałów
{{state(13152).on}}
Akcje-Kanał
WŁĄCZ (Pompa c.o. ID13154)
scena4-wyącz pompę CO rozdzielacz góra
Wyzwalacz sceny w oparciu o stan kanałów
{{not state(13152).on}}
Akcje-Kanał
WYŁĄCZ (Pompa c.o. ID13154)
Problem z przełącznikiem
-
YoMan
- Posts: 3521
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
a nie łatwiej Ci to będzie ogarnąć termostatem w skryptach? Dodajesz dwa pomieszczenia góra i dół a jako urządzenia grzejące dajesz:Kuba_wroc wrote: Wed Dec 14, 2022 10:51 pm Witam
Próbuję zrobić sterowanie pompy CO do podłogówki posiadam 2 rozdzielacze w których znajdują się po jednym włączniku i jeden odbiornik przy pompie.
niestety żyje to własnym życiem. a założenie było takie : -rozdzielacz góra i dół ON pompa ON - -rozdzielacz góra Off a dół ON pompa ON - rozdzielacz dół Off a góra ON pompa ON-rozdzielacz góra i dół Off pompa Off -
z góry dziękuje za pomoc
próbuję zrobić to tak: tworzę 4 sceny
(...)
- góra: rozdzielacz góra i pompa
- dół: rozdzielacz dół i pompa
a jeżeli chcesz scenami to powinny wystarczyć dwie:
- {{state(xxxxx).on or state(xxxxx).on}} -> włącz CO
- {{not state(xxxxx).on and not state(xxxxx).on}} - > wyłącz CO
aczkolwiek mnie nie zawsze dobrze wychodzi sterowanie według stanu kanałów więc czasami preferuję uruchamianie sceny według czasu co 5 min a dodaję warunek uruchomienia tak jak podałem powyżej
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024