Pierwszy czujnik

stugraj
Posts: 107
Joined: Sun Nov 27, 2022 4:28 pm
Has thanked: 1 time

Post

Witam, naczytałem sie forum, naoglądałem youtube i postanowiłem zrobić swój pierwszy czujnik temperatury, cisnienia i wilgotnosci.
Sprzet juz zamowilem i jest to Wemos D1 mini, DHT22 i BMP280 budżetowo w razie wtopy. Jeżeli projekt sie powiedzie to rozbuduje o anemometr.
Suple do Wemosa bede wgrywac wg instrukcji https://www.youtube.com/watch?v=LAVQ5QERLCk&t=253s a soft generowac na GUI Generic Builder zaznaczajac odpowiednio DHT22 i BMP280
Moje pytanie jest nastepujące czy dobrze wymyslilem lutowanie pinow?
DHT22 3,3v-3,3v G-G dane - D4
BMP280 3,3v-3,3v G-G SCL - D1 SDA - D2

Dzieki
User avatar
Duch__
Posts: 2199
Joined: Wed Aug 24, 2016 7:26 pm
Location: Opole
Been thanked: 6 times

Post

Tak, dobrze. W programie musisz później ustawić te piny SCL, SDA i Data.
stugraj
Posts: 107
Joined: Sun Nov 27, 2022 4:28 pm
Has thanked: 1 time

Post

Duch__ wrote: Mon Dec 26, 2022 5:11 pm Tak, dobrze. W programie musisz później ustawić te piny SCL, SDA i Data.
A jezeli zamienilbym DHT22 na SHT30(ponoć lepszy) to też będzie dzialac? bo wtedy dubluja sie SCL i SDA ?
QLQ
Posts: 2512
Joined: Sun Sep 03, 2017 9:13 am

Post

stugraj wrote: Mon Dec 26, 2022 5:20 pm
Duch__ wrote: Mon Dec 26, 2022 5:11 pm Tak, dobrze. W programie musisz później ustawić te piny SCL, SDA i Data.
A jezeli zamienilbym DHT22 na SHT30(ponoć lepszy) to też będzie dzialac? bo wtedy dubluja sie SCL i SDA ?
BMP i SHT mają inne adresy więc tylko w GG wybierasz soft z tymi czujnikami i lutujesz równolegle SCL do BMP I SHT i analogicznie SDA do BMP i SHT.
jak coś nie działa to włącz zasilanie.....
stugraj
Posts: 107
Joined: Sun Nov 27, 2022 4:28 pm
Has thanked: 1 time

Post


BMP i SHT mają inne adresy więc tylko w GG wybierasz soft z tymi czujnikami i lutujesz równolegle SCL do BMP I SHT i analogicznie SDA do BMP i SHT.
Dziekuje za odpowiedz, rozumiem ze nie musze w ich przypadku wlutowac opornika 4,7kOm jak w przypadku ds18b20 czy DHT22?
User avatar
Duch__
Posts: 2199
Joined: Wed Aug 24, 2016 7:26 pm
Location: Opole
Been thanked: 6 times

Post

Nie musisz. SHT30 kilka klas lepsze od DHT
stugraj
Posts: 107
Joined: Sun Nov 27, 2022 4:28 pm
Has thanked: 1 time

Post

Dziekuje bardzo Panowie za odpowiedzi, w czwartek mam nadzieje towar dojdzie i biore sie do pracy.
Zibi
Posts: 646
Joined: Wed Jul 31, 2019 9:20 am
Location: Białogard

Post

Duch__ wrote: Mon Dec 26, 2022 5:47 pm Nie musisz. SHT30 kilka klas lepsze od DHT
Dokładnie tak mam sht30 pomontowane w kilku miejscach i są super.
DHT to zło nie montuj tego.
A jeśli chodzi o sht30 fajnie się usypiają jakbyś kiedyś chciał robić na baterii i do tego pin alert także odpowiednio ustawiając rejestry można mieć alarm, który po przekroczeniu danego progu temp wygeneruje sygnał na przerwanie i wybudzi proc rewelka.
stugraj
Posts: 107
Joined: Sun Nov 27, 2022 4:28 pm
Has thanked: 1 time

Post

Witam Panowie, poskładalem dzisiaj wszystko i SHT30 dziala wg. mnie BDB to BMP280 wskazuje bledna temperature i cisnienie. Da sie coś z tym zrobić ? na zdjeciu pierwsze 2 pozycje to BMP
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

stugraj wrote: Wed Dec 28, 2022 5:23 pm Witam Panowie, poskładalem dzisiaj wszystko i SHT30 dziala wg. mnie BDB to BMP280 wskazuje bledna temperature i cisnienie. Da sie coś z tym zrobić ? na zdjeciu pierwsze 2 pozycje to BMP
A próbowałeś sam BMP280 i porównać czy wtedy też przekłamuje. Ja ostatni sprawdzałem sht i bme280 i pomiary były zbliżone.
https://pietras-81.aqi.eco/

Return to “Ogólna dyskusja”