W przypadku sterownika SRW-01 pozycja rolety jest podawana w przybliżeniu na podstawie skonfigurowanego całkowitego czasu otwierania. Przykładowo jeśli ustawiono całkowity czas otwierania na 10 sekund, to jeśli chcemy otworzyć roletę w 70% ustawiamy czas na 7 sekund.
Czy można w ten sam sposób skonfigurować sterownik SBW-02, żeby wskazywał % otwarcia bramy? Jeśli nie, to może to kwestia oprogramowania sterownika. Czy można dodać do oprogramowania taką funkcjonalność?
SBW-02 - wskazanie procentu otwarcia bramy
-
Patryk
- Posts: 2944
- Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
- Location: Rybnik
"To se ne da".
Inna zasada działania SBW i SRW.
SBW w przeciwieństwie do SRW, podaje tylko impuls do sterownika, który ustawiasz w CLUD-ie ( np. 1 sek ).
Dlatego przy SBW-02, jest możliwość wyboru dwóch kontaktronów.
I wtedy widzisz, czy brama jest całkowicie otwarta / zamknięta, lub częściowo otwarta/ zamknięta.
Inna zasada działania SBW i SRW.
SBW w przeciwieństwie do SRW, podaje tylko impuls do sterownika, który ustawiasz w CLUD-ie ( np. 1 sek ).
Dlatego przy SBW-02, jest możliwość wyboru dwóch kontaktronów.
I wtedy widzisz, czy brama jest całkowicie otwarta / zamknięta, lub częściowo otwarta/ zamknięta.
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Jak jak kolega wyżej napisał jest to niemożliwe do zrealizowania. Wynika to z tego, że za sterowanie bramą odpowiada automatyka bramy. Ona decyduje w jakim kierunku brama się porusza i w jakiej sekwencji. Ponadto bramę można otwierać z pilota, przycisku. Do tego dochodzą fotokomórki, automaty zamykające itd. Słowem nie da się zbyt długo trafnie przewidywać gdzie jest brama.
SRW ma kontrolę nad tym co się z roletą dzieje. Kontroluje silnik oraz fizyczne przyciski.
SRW ma kontrolę nad tym co się z roletą dzieje. Kontroluje silnik oraz fizyczne przyciski.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
klew
- Posts: 13907
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Kojarzę że kiedyś na forum ktoś udostępniał swój projekt urządzenia, które można było podłączyć pod wyjścia automatyki zasilające silnik - na tej podstawie był ustawiany % otwarcia
.
Natomiast nie ma i raczej nie będzie takiego produktu, który byłby bezpieczny do montażu do większości napędów.
Natomiast nie ma i raczej nie będzie takiego produktu, który byłby bezpieczny do montażu do większości napędów.
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
Darek3
- Posts: 16
- Joined: Thu Dec 29, 2022 8:51 am
Dzięki wielkie za uświadomienie
Czyli muszę dokupić dwa kontaktrony – jeden do informowania o zamknięciu, a drugi o otwarciu. Czy ich podłączenie wystarczy do wskazania w aplikacji procentu uchylenia bramy? Czy też trzeba jeszcze coś konfigurować?
No i jeszcze jedno pytanie. Gdzie i jak ustawić powiadomienie na telefon o otwarciu bramy?
Czyli muszę dokupić dwa kontaktrony – jeden do informowania o zamknięciu, a drugi o otwarciu. Czy ich podłączenie wystarczy do wskazania w aplikacji procentu uchylenia bramy? Czy też trzeba jeszcze coś konfigurować?
No i jeszcze jedno pytanie. Gdzie i jak ustawić powiadomienie na telefon o otwarciu bramy?
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
W aplikacji będziesz widział czy brama jest zamknięta lub otwarta przy zastosowaniu 1 kontaktrona. Przy zastosowaniu 2 będziesz widział 4 stany. Zamknięta, częściowo otwarta, całkowicie otwarta. Do powiadomień potrzebujesz użyć scripts.supla.io. Jeśli trochę zaczekasz to natywne powiadomienia pojawią się w cloud.supla.org
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
Darek3
- Posts: 16
- Joined: Thu Dec 29, 2022 8:51 am
Witam ponownie,
dziś zamontowałem i podłączyłem do SBW-01 dwa kontaktrony. Jeden z nich, ten podłączony do IN1, pokazuje w aplikacji czy brama garażowa jest zamknięta czy otwarta. Drugi kontaktron podłączyłem do IN2, ale nie ma on żadnego wpływu na pokazywanie stanu bramy w aplikacji.
Z poprzedniej korespondencji wynika, że użycie dwóch kontaktronów umożliwi wskazanie dodatkowo dwóch stanów: częściowego otwarcia i całkowitego otwarcia bramy. Co zrobiłem źle? Co należy zrobić?
dziś zamontowałem i podłączyłem do SBW-01 dwa kontaktrony. Jeden z nich, ten podłączony do IN1, pokazuje w aplikacji czy brama garażowa jest zamknięta czy otwarta. Drugi kontaktron podłączyłem do IN2, ale nie ma on żadnego wpływu na pokazywanie stanu bramy w aplikacji.
Z poprzedniej korespondencji wynika, że użycie dwóch kontaktronów umożliwi wskazanie dodatkowo dwóch stanów: częściowego otwarcia i całkowitego otwarcia bramy. Co zrobiłem źle? Co należy zrobić?
-
Darek3
- Posts: 16
- Joined: Thu Dec 29, 2022 8:51 am
Witam ponownie,
niestety nie ogarniam tych ustawień w cloud.supla.org. Kombinuję jak koń pod górę i nie mogę osiągnąć właściwego rezultatu.
Prześlę kilka printcreenów z moimi ustawieniami. Bardzo proszę o wskazanie, gdzie co ustawić, żeby zamontowane dwa czujniki wskazywały nie tylko całkowite zamknięcie i otwarcie bramy, ale również częściowe.
niestety nie ogarniam tych ustawień w cloud.supla.org. Kombinuję jak koń pod górę i nie mogę osiągnąć właściwego rezultatu.
Prześlę kilka printcreenów z moimi ustawieniami. Bardzo proszę o wskazanie, gdzie co ustawić, żeby zamontowane dwa czujniki wskazywały nie tylko całkowite zamknięcie i otwarcie bramy, ale również częściowe.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
