A1 - 24V
A2 - 0V
11, 14 pod ext. Funk 21, 20
Jako czujnik otwarcia można spróbować wykorzystać wyjścia (option) .5 i .8/.6 pod warunkiem, że nic nie jest do nich podłączone. Wtedy A1 pod .5, a IN1 pod .6 lub .8
Jeśli te zaciski nie działają tak jakbyśmy tego oczekiwali to pozostaje podłączenie kontaktronu pod A1 i IN1
Ecostar portronic s4000
-
Paquito
- Posts: 27
- Joined: Thu Jan 19, 2023 8:55 am
Czy dobrze rozumiem ?
Jeśli chcę mieć pokazaną w aplikacji pozycję bramy (zamknięta czy otwarta) wówczas zasilanie biorę z pina .5, a drugi przewód zasilania A2 zostaje w pinie 0V ? Natomiast IN1 podłączam pod .6 lub.8 - trzeba sobie sprawdzić który pin będzie właściwy ? natomiast pin 11 ze sterownika łączę z pinem 20 automatu bramy, a pin 14 sterownika z pinem 21 automatu - wóczas brama będzie się otwierała na całą szerokość. Opcję furtki uzyskam natomiast gdy pin 21 sterownika połączę z pinem 20 automatu, a pin 24 sterownika z pinem 23 automatu ?
czyli pin 20 z automatu bramy będzie wykorzystany 2 razy. Nie jestem elektronikiem, ogarniam tylko podstawy, stąd pytanie. Wczoraj dostałem sterownik, będę na dniach podłączał.
Jeśli chcę mieć pokazaną w aplikacji pozycję bramy (zamknięta czy otwarta) wówczas zasilanie biorę z pina .5, a drugi przewód zasilania A2 zostaje w pinie 0V ? Natomiast IN1 podłączam pod .6 lub.8 - trzeba sobie sprawdzić który pin będzie właściwy ? natomiast pin 11 ze sterownika łączę z pinem 20 automatu bramy, a pin 14 sterownika z pinem 21 automatu - wóczas brama będzie się otwierała na całą szerokość. Opcję furtki uzyskam natomiast gdy pin 21 sterownika połączę z pinem 20 automatu, a pin 24 sterownika z pinem 23 automatu ?
czyli pin 20 z automatu bramy będzie wykorzystany 2 razy. Nie jestem elektronikiem, ogarniam tylko podstawy, stąd pytanie. Wczoraj dostałem sterownik, będę na dniach podłączał.
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
A1 do .5 i do 24VPaquito wrote: Thu Jan 19, 2023 9:07 am Czy dobrze rozumiem ?
Jeśli chcę mieć pokazaną w aplikacji pozycję bramy (zamknięta czy otwarta) wówczas zasilanie biorę z pina .5.
Reszta się zgadza.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
Paquito
- Posts: 27
- Joined: Thu Jan 19, 2023 8:55 am
A1 do .5 i do 24V - tego nie mogę pojąć
w pinie .5 jest napięcie cały czas +24V
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
.6 .5 .8 to wyjścia przekaźnika.
W zależności od stanu bramy, pomiędzy .5, a .6 jest przejście lub go nie ma. Tak samo się dzieje pomiędzy .5, a .8 tylko odwrotnie.
A1 podłączasz do 24V oraz do .5. Równie dobrze możesz podłączyć A1 do 24V i 24V do .5.
Na jedno wyjdzie.
Oczywiście może się okazać, że to wyjście nie działa w oczekiwany przez nas sposób i wtedy pozostanie Ci zastosowanie kontaktronu.
W zależności od stanu bramy, pomiędzy .5, a .6 jest przejście lub go nie ma. Tak samo się dzieje pomiędzy .5, a .8 tylko odwrotnie.
A1 podłączasz do 24V oraz do .5. Równie dobrze możesz podłączyć A1 do 24V i 24V do .5.
Na jedno wyjdzie.
Oczywiście może się okazać, że to wyjście nie działa w oczekiwany przez nas sposób i wtedy pozostanie Ci zastosowanie kontaktronu.