No o to pytałem. Niektóre domofony nie pozwolą Ci otworzyć elektrozaczepu z domu jeśli ktoś wcześniej nie zadzwonił z przycisku przy drzwiach/furtce. Pytanie czy u Ciebie można otworzyć elektrozaczep w dowolnym momencie ?Paquito wrote: Fri Jan 20, 2023 11:45 am Tak aby otworzyć elektrozaczep należy najpierw wcisnąć w domu guzik na domofonie.
Jaki sterownik do elektromagnesu przy furtce ?
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
Paquito
- Posts: 27
- Joined: Thu Jan 19, 2023 8:55 am
W dowolnym momencie mogę z domu otworzyć zaczep. Nawet jak jest odblokowany to wciśnięcie guzika w domu powoduje, że elektromagnes brzęczy.pzygmunt wrote: Fri Jan 20, 2023 11:55 amNo o to pytałem. Niektóre domofony nie pozwolą Ci otworzyć elektrozaczepu z domu jeśli ktoś wcześniej nie zadzwonił z przycisku przy drzwiach/furtce. Pytanie czy u Ciebie można otworzyć elektrozaczep w dowolnym momencie ?Paquito wrote: Fri Jan 20, 2023 11:45 am Tak aby otworzyć elektrozaczep należy najpierw wcisnąć w domu guzik na domofonie.
-
Paquito
- Posts: 27
- Joined: Thu Jan 19, 2023 8:55 am
Zmierzyłem napięcia, tak to wygląda:
3 i +12 7,37V
3 i +12
3 i 8 7,4V
4 i 8 7,34V
+12 i 5 0V
+12 i 5 i wciśnięty guzik 12,5V
8 i 5 14,9V
8 i 5 i wciśnięty guzik 0V
3 i +12 7,37V
3 i +12
3 i 8 7,4V
4 i 8 7,34V
+12 i 5 0V
+12 i 5 i wciśnięty guzik 12,5V
8 i 5 14,9V
8 i 5 i wciśnięty guzik 0V
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Źle Ci napisałem.
KED2
3 i +12
4 i +12
3 i 8
4 i 8
Upewnij się, że multimetr masz ustawiony na DC.
Wyłącz jeszcze zasilanie, a multimetr ustaw na detekcję przejścia i sprawdź co jest pomiędzy
KED2
3 i +12
4 i +12
3 i 8
4 i 8
Na koniec przy włączonym zasilaniu odłącz w unifonie na chwilę przewód od 1-ki i zaobserwuj czy załączył się elektrozaczep.
KED2
3 i +12
4 i +12
3 i 8
4 i 8
Upewnij się, że multimetr masz ustawiony na DC.
Wyłącz jeszcze zasilanie, a multimetr ustaw na detekcję przejścia i sprawdź co jest pomiędzy
KED2
3 i +12
4 i +12
3 i 8
4 i 8
Na koniec przy włączonym zasilaniu odłącz w unifonie na chwilę przewód od 1-ki i zaobserwuj czy załączył się elektrozaczep.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
Paquito
- Posts: 27
- Joined: Thu Jan 19, 2023 8:55 am
Pomierzyłem:
KED2
3 i +12 7.35V
4 i +12 7.35V
3 i 8 7.39V
4 i 8 7.40V
Wyłączone zasilanie
KED2
3 i +12 brak przejścia
4 i +12 brak przejścia
3 i 8 brak przejścia
4 i 8 brak przejścia
Przy włączonym zasilaniu odłączony w unifonie na chwilę przewód od 1-ki elektrozaczep cały czas zablokowany, bez zmian
KED2
3 i +12 7.35V
4 i +12 7.35V
3 i 8 7.39V
4 i 8 7.40V
Wyłączone zasilanie
KED2
3 i +12 brak przejścia
4 i +12 brak przejścia
3 i 8 brak przejścia
4 i 8 brak przejścia
Przy włączonym zasilaniu odłączony w unifonie na chwilę przewód od 1-ki elektrozaczep cały czas zablokowany, bez zmian
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Podłącz multimetr do 3 i 4, a następnie zmierz napięcie. Powtórz pomiar przy naciśniętym przycisku otwierania.
Następnie odwróć sondy i powtórz powyższe. Zanotuj wyniki zwracając uwagę, która sonda jest na którym zacisku i jaka jest wartość napięcia. Zanotuj też czy napięcie jest dodatnie czy ujemne.
Następnie odwróć sondy i powtórz powyższe. Zanotuj wyniki zwracając uwagę, która sonda jest na którym zacisku i jaka jest wartość napięcia. Zanotuj też czy napięcie jest dodatnie czy ujemne.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
Paquito
- Posts: 27
- Joined: Thu Jan 19, 2023 8:55 am
a +12 i pin nr 5 ?
na pusto jest 0V, a przy wciśniętym guziku jest 12V
na pusto jest 0V, a przy wciśniętym guziku jest 12V
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Wg, schematu to tam elektrozaczep nie jest podłączony tylko to jest sterowanie elektrozaczepem.
Z tego co opisałeś (cytat poniżej) tam jest sterowanie stanem niskim. Nie możesz się tam wpiąć bezpośrednio.
"+12 i 5 0V
+12 i 5 i wciśnięty guzik 12,5V
8 i 5 14,9V
8 i 5 i wciśnięty guzik 0V"
Możesz podlutować się pod przycisk wstawiając moduł bezpośrednio do unifonu.
Podobnie jak tutaj
https://www.youtube.com/watch?v=5WpYWwO ... ACSOFTWARE
https://majsterkowo.pl/upgrade-domofonu/
Z tego co opisałeś (cytat poniżej) tam jest sterowanie stanem niskim. Nie możesz się tam wpiąć bezpośrednio.
"+12 i 5 0V
+12 i 5 i wciśnięty guzik 12,5V
8 i 5 14,9V
8 i 5 i wciśnięty guzik 0V"
Możesz podlutować się pod przycisk wstawiając moduł bezpośrednio do unifonu.
Podobnie jak tutaj
https://www.youtube.com/watch?v=5WpYWwO ... ACSOFTWARE
https://majsterkowo.pl/upgrade-domofonu/
SUPLA.... Nareszcie w domu.