Jaki sterownik do elektromagnesu przy furtce ?

Paquito
Posts: 27
Joined: Thu Jan 19, 2023 8:55 am

Post

Schemat wykonywał producent płytki w domofonie.
Montował inny elektryk. Może podłączył nieco inaczej niż na schemacie.
Dobiorę się w wolnej chwili do centralki przy furtce, zobaczę jak tam jest zaczep podłączony.
Paquito
Posts: 27
Joined: Thu Jan 19, 2023 8:55 am

Post

Wstawiam zdjęcia jak wyglądają podłączenia przy furtce.
Do elektrozaczepu idą przewody biały i brązowy. Brązowy jest podpięty w domu pod pin nr 4.
Jak sprawdzałem przejścia to nie ma on połączenie z żadnym innym pinem.
Natomiast przewód biały jak sprawdzałem przejścia to miernik brzęczał na każdym pinie oprócz 4.
Dziwne też, że jak mierzyłem napięcie na elektrozaczepie, przykładając sondy do jednego i drugiego przewodu to miernik tylko na chwilę pokazywał 0,13 i później cały czas 0V.
Elektrozaczep Łucznik 1433.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Paquito
Posts: 27
Joined: Thu Jan 19, 2023 8:55 am

Post

Jeszcze taką rzecz zauważyłem, jak zewrę styki 9 i 6, to otwiera mi elektrozaczep
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Do 1 i 3 idą grubsze czarne przewody z jakiegoś transformatora ?
Czy do 3-ki idzie jeszcze jakiś przewód ?
Trochę mi to wygląda, że tam idzie zasilanie 12V AC, a na płytce jest prostowane.
Zrób dobrej jakości zdjęcia płytki KED-012 z obu stron.
SBW chcesz podłączyć na zewnątrz czy wewnętrz ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Paquito
Posts: 27
Joined: Thu Jan 19, 2023 8:55 am

Post

Płytka KED jest przyklejona, chyba jej nie odłączę. Te grubsze czarne to chyba od transformatora. Do trójki idzie jeszcze biały przewód. Jak zmierzyłem napięcie pomiędzy 1 a 3, to AC pokazuje 12,63V, a DC 0V :) mam dwa wolne przewody idące z domu do furtki, mogę je wykorzystać. Zasilanie mam przy furtce, myślałem żeby SBW w słupku od furtki zamocować.

Edit: tak jest transformator w puszce pod domofonem, w ścianie.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Podłącz multimetr pod 3 oraz 4 i zmierz napięcie AC, DC, przy zwolnionym i przy wciśniętym przycisku.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Paquito
Posts: 27
Joined: Thu Jan 19, 2023 8:55 am

Post

DC pomiar 0V z guzikiem i bez guzika.
AC beż guzika 0V, z guzikiem 11,17V
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Jeśli masz wolną parę to wykorzystaj ją do połączenia 24 z KED 5.
Jeśli nie masz jeszcze SBW to możesz testowo zasymulować zwarcie pomiędzy zaciskami 21 i 24 co powinno skutkować załączeniem przekaźnika.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Paquito
Posts: 27
Joined: Thu Jan 19, 2023 8:55 am

Post

Dziękuję bardzo. Co mam zewrzeć aby zasymulować otwarcie ? Nie rozumiem, co ma wspólnego Pin 7 z zaczepem :)
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Przepraszam, machnąłem się. Chodziło mi o 5-kę. Poprawiłem.