ESP-WROOM-32 V2 i moduł przekaźników sterowanych stanem niskim

woferon
Posts: 5
Joined: Tue Dec 15, 2020 4:13 pm

Post

Witam. Chciałem stworzyć sobie sterowanie roletami. Moduł ESP-WROOM-32 V2 i moduł 16 przekaźników sterowanych stanem niskim. Problem w tym, że cokolwiek nie ustawię w Supli, z pinów zawsze wychodzi stan wysoki. Próbowałem kilka razy generować GUI-Generic i wgrywać (za każdym razem robiąc erase memory), za każdym razem efekt ten sam. Jakieś pomysły?
woferon
Posts: 5
Joined: Tue Dec 15, 2020 4:13 pm

Post

Spróbowałem dołożyć przed przekaźnikiem rezystor 10k i zaczęło działać ... Widać wbudowane pull upy/downy nie wystarczają.
User avatar
YoMan
Posts: 3521
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Post

woferon wrote: Wed Jan 25, 2023 10:51 pm Spróbowałem dołożyć przed przekaźnikiem rezystor 10k i zaczęło działać ... Widać wbudowane pull upy/downy nie wystarczają.
Chyba w GG w ustawieniach przekaźnika masz wybór czy stan niski czy wysoki, pierwsza opcja HIGH/LOW
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
woferon
Posts: 5
Joined: Tue Dec 15, 2020 4:13 pm

Post

YoMan wrote: Thu Jan 26, 2023 1:51 am
woferon wrote: Wed Jan 25, 2023 10:51 pm Spróbowałem dołożyć przed przekaźnikiem rezystor 10k i zaczęło działać ... Widać wbudowane pull upy/downy nie wystarczają.
Chyba w GG w ustawieniach przekaźnika masz wybór czy stan niski czy wysoki, pierwsza opcja HIGH/LOW
A ja napisałem, że niezależnie co ustawie, przekaźniki zawsze widzą stan high. Rozwiązaniem było dołożenie rezystora.
User avatar
YoMan
Posts: 3521
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Post

woferon wrote: Thu Jan 26, 2023 5:39 am
A ja napisałem, że niezależnie co ustawie, przekaźniki zawsze widzą stan high. Rozwiązaniem było dołożenie rezystora.
Ok. Nie doczytałem