Witam.
Jak maksymalnie długi może być przewód łączący czujnik temperatury z wyłącznikiem Sonoff aby nie było przełamania w odczycie. Czujnik dodany na kanał 1. Chciałbym zainstalować czujnik na zewnątrz jednak to ok 5 m. Wyłącznik w pomieszczeniu a czujnik na zewnątrz. Z góry dziękuję za pomoc.
Długość przewodu DS18B20
-
wojtas567
- Posts: 2334
- Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
- Location: Olsztyn
Długość przewodu nie ma wpływu na wskazania (zaniżenie lub zawyżenie) tylko co najwyżej ich brak
Na 5 m przewodzie spokojnie powinno działać.
Na 5 m przewodzie spokojnie powinno działać.
Pozdrawiam
Wojtek
Wojtek
-
maffiu
- Posts: 500
- Joined: Wed Nov 30, 2016 9:30 pm
- Location: Kraków/Skawina
na 10 metrowej "skrętce" działa
-
wojtas567
- Posts: 2334
- Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
- Location: Olsztyn
Zmniejszyć rezystor podciągający
Pozdrawiam
Wojtek
Wojtek
-
puszkow
- Posts: 60
- Joined: Sun Dec 17, 2017 3:27 pm
4,7 k jest podstawowym, a +/- / albo dokładnie o ile należy "zmniejszać" Jeśli można się dowiedzieć.
Dzięki i z góry dzięki.
Dzięki i z góry dzięki.
-
wojtas567
- Posts: 2334
- Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
- Location: Olsztyn
4k7 domyślnie jest dla 5V
dobrać trzeba doświadczalnie gdyż długi przewód ma jakąś rezystancję i dlatego jest ten kłopot, daj 3k3 - 2k i zobaczysz.
dobrać trzeba doświadczalnie gdyż długi przewód ma jakąś rezystancję i dlatego jest ten kłopot, daj 3k3 - 2k i zobaczysz.
Pozdrawiam
Wojtek