Automatyczna aktualizacja modułu
-
krycha88
- Posts: 5575
- Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
- Been thanked: 5 times
Ja bym tutaj zakończył temat automatycznej aktualizacji i ograniczył tylko do błędów tej funkcjonalności. Do niczego wam się nie przyda aktualizacja jeżeli nie będzie rozwijany projektu GG 
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
YoMan
- Posts: 3522
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
no niestety tego się obawiałem .... nie poszło, tj. nie wgrałem nawet nowej wersji: channel conflict.krycha88 wrote: Thu Jan 12, 2023 9:20 pmTestuj na innym module kopiując konfigurację jak będziesz zadowolony to wtedy aktualizuj docelowe urządzenie.YoMan wrote: Thu Jan 12, 2023 7:53 pm Przyznam się że trochę się boję ruszać moje kombajny. Ktoś próbował nowych aktualizacji na sprzętach z MCP23017? A co się stanie jak jakaś funkcja klęknie? Do tej pory wgrywałem poprzednia wygenerowana wersję a teraz nie będzie takiej opcji jeżeli poprzednia aktualizacja była automatem?
Ale to chyba raczej nie wina nowych funkcjonalności tylko jakiejś zmiany kolejności kanałów, przynajmniej w cloudzie jeden z czujników wilgotności wskakuje mi przed dimmery, a w starej (4.17.17) był po nich. Muszę niestety przeklikać całe urządzenie ręcznie w cloudzie zanim się wezme za testy.
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
-
YoMan
- Posts: 3522
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
pierwsza automatyczna aktualizacja poszła bezproblemowo 
@krycha88 pytanie czy masz w planach przywrócenie feature'a, który przy MPX w kanale wilgotności pokazywał % zapełnienia a nie liczył 1cm=1% ?
@krycha88 pytanie czy masz w planach przywrócenie feature'a, który przy MPX w kanale wilgotności pokazywał % zapełnienia a nie liczył 1cm=1% ?
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
-
Hrumque
- Posts: 282
- Joined: Mon Jun 27, 2022 10:11 am
- Location: Opole
chyba błąd wynalazłem - jeśli moduł aktualizowany jest na ESP8285, a nie 8266, i ma użyte GPIO specyficzne dla 8285 (np. Gpio9, Gpio10) - to akualizacja wywołując "generuj w builderze nowe firmware" nie przekazuje tego, że jest na 8285, generuje default dla 8266 - po czym oczywiście tracimy zestaw funkcjonalności - bo dla 8266 nie da się przypisać w GUI przycisków czy przekaźników dla (nieistniejących w 8266) gpio, więc te funkcje stają się "puste" - z przypisanym GPIO (bez numeru)krycha88 wrote: Mon Jan 16, 2023 7:49 pm Ja bym tutaj zakończył temat automatycznej aktualizacji i ograniczył tylko do błędów tej funkcjonalności. Do niczego wam się nie przyda aktualizacja jeżeli nie będzie rozwijany projektu GG![]()
A co za tym idzie - moduł traci część konfiguracji - i część ustawionych funkcjonalności - i powstaje "channel conflict" po aktualizacji, bo w cloud był inaczej wcześniej wyposażony ...
-
krycha88
- Posts: 5575
- Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
- Been thanked: 5 times
Podeślij linka za pomocą którego się zaktualizował moduł. Można go odczytać przy aktualizacji softu na urządzeniu.Hrumque wrote: Sun Jan 29, 2023 11:09 pm chyba błąd wynalazłem - jeśli moduł aktualizowany jest na ESP8285, a nie 8266, i ma użyte GPIO specyficzne dla 8285 (np. Gpio9, Gpio10) - to akualizacja wywołując "generuj w builderze nowe firmware" nie przekazuje tego, że jest na 8285, generuje default dla 8266 - po czym oczywiście tracimy zestaw funkcjonalności - bo dla 8266 nie da się przypisać w GUI przycisków czy przekaźników dla (nieistniejących w 8266) gpio, więc te funkcje stają się "puste" - z przypisanym GPIO (bez numeru)
A co za tym idzie - moduł traci część konfiguracji - i część ustawionych funkcjonalności - i powstaje "channel conflict" po aktualizacji, bo w cloud był inaczej wcześniej wyposażony ...
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
Hrumque
- Posts: 282
- Joined: Mon Jun 27, 2022 10:11 am
- Location: Opole
Nie wiem czy to dobry url - bo teraz mam już "poprawne" firmware (ręcznie wygenerowane w GG dla 8285, i wgrane ręcznie), ale taki mam url w aktualizacji: http://gui-generic-builder.supla.io/?fi ... 0c3687e60ekrycha88 wrote: Mon Jan 30, 2023 5:43 amPodeślij linka za pomocą którego się zaktualizował moduł. Można go odczytać przy aktualizacji softu na urządzeniu.Hrumque wrote: Sun Jan 29, 2023 11:09 pm chyba błąd wynalazłem - jeśli moduł aktualizowany jest na ESP8285, a nie 8266, i ma użyte GPIO specyficzne dla 8285 (np. Gpio9, Gpio10) - to akualizacja wywołując "generuj w builderze nowe firmware" nie przekazuje tego, że jest na 8285, generuje default dla 8266
-
Goral64
- Posts: 3258
- Joined: Fri Dec 27, 2019 6:22 pm
- Location: Żerniki Wrocławskie
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Link prowadzi do opcji dla ESP8285 i taki powinien zostać pobrany, jeśli nadal pokazuje ci, że to ESP8266 to trzeba będzie pogrzebać w Builderze/GG gdzie tkwi błąd.
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2026

-
Hrumque
- Posts: 282
- Joined: Mon Jun 27, 2022 10:11 am
- Location: Opole
Bo teraz - mam już na ESP8285 wygenerowany soft, wgrany, i ten soft taki link wskazuje. Wcześniej było 5.8.x (też generowane dla 8285, bo działało) ... i w tamtym wygenerowało mi z automatu zły firmware. Pytanie czy coś się zmieniło i tylko w starszych gui było żle wywoływane, czy nadal jest źle... - poszukam które z moich modułow mają też 8285 i są jeszcze nie zaktualizowane, i jaki link wygenerują.Goral64 wrote: Mon Jan 30, 2023 7:32 pm Link prowadzi do opcji dla ESP8285 i taki powinien zostać pobrany, jeśli nadal pokazuje ci, że to ESP8266 to trzeba będzie pogrzebać w Builderze/GG gdzie tkwi błąd.