Nawiązując do tematu Open Hardware, który poruszyłem w tym wątku
viewtopic.php?p=137639#p137639

Jeśli mielibyście do wyboru czy na zaciskach modułu dopuszkowego ma być dostępny mostek w postaci dwóch zacisków N lub dwóch zacisków L to, które rozwiązanie byście wybrali ?

Zamel stosuje w mROW/mSRW 2xN, Shelly 2.5 stosuje 2xL
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
kris.sg
Posts: 482
Joined: Mon Aug 07, 2017 8:08 pm
Location: Przezchlebie
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time

Post

Ja myślę, że praktyczniejsze będzie N N, obwód podłączony do wyjścia będzie sterowany przez odcięcie L - bezpieczniej.
■Rpi4(m.2) Supla Cloud, Scripts ■Rpi3(sd) SD: 6x MI ATC, 1x W.S.
ROLETY_V3 x12 ■SWITCH_DUAL x4 ■GATE_MODULE_V3 x1 ■SOCKET_SSR x1 ■SMOKE_MODULE x1
SONOFF_TOUCH x4 ■YUNSCHAN x1 ■STAITCASE_DIMMER x1 ■MEW-01 x2 ■mROW-02 x1 ■LEW-01 x1
POW_R2 x2 ■SP111 x3
User avatar
Basmar
Posts: 394
Joined: Fri Sep 09, 2022 10:53 am
Location: Irlandia

Post

2 x N poproszę, montowałem u kuzyna sterownik do rolet Zamela i poluzowały się kabeki z N, mało mnie do sądu chłop nie podał.
:mrgreen: :lol:
No i cały plan spalił na panewce :cry:
User avatar
YoMan
Posts: 3521
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Post

2x N
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
User avatar
lukfud
Posts: 2480
Joined: Thu Nov 23, 2017 11:33 pm
Location: Warszawa
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times

Post

A czym będą sterowane wejścia, N czy L ?
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Na razie są sterowane L-em ale weryfikujemy możliwość dowolnego sterowania L-em i N-em.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

W/g mnie mostek powinien być uzależniony od sterowania.
1. Jeżeli sterowanie jest na "L" to mostek również powinien być na "L".
2. Jeżeli sterowanie jest na "N" to mostek również powinien być na "N".

Moje uzasadnienie.
Przewody w ścianach to zwyczaj druty.
Natomiast wygodniej pod przełączniki jest zastosowanie linki.
Jeżeli drut ma zazwyczaj 1.5 mm kwadrat, to zastosowanie w tym samym "wejściu" linki np: 0.75 mm kwadrat., ( bo po co więcej ) sprawia to dość "niepewny" styk ( tej linki ).
Ps.
Już kiedyś to sugerowałem:
Pkt 2
viewtopic.php?p=111621#p111621
User avatar
lukfud
Posts: 2480
Joined: Thu Nov 23, 2017 11:33 pm
Location: Warszawa
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times

Post

Patryku, uważam tak samo, stąd było moje pytanie.
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Patryk słusznie to opisał i też jestem tego samego zdania.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
User avatar
Goral64
Posts: 3258
Joined: Fri Dec 27, 2019 6:22 pm
Location: Żerniki Wrocławskie
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Post

Jak najbardziej rozwiązanie @Patryk, przy czym jeśli sterowanie jest obojętnie czy L czy N to dałbym 2xN jak sugeruje @kris.sg
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2026 :D