Witam,
uruchomiłem dziś na zewnątrz czujnik wilgotności gleby pojemnościowy zalany żywicą.
Przewód 3x0.5mm długość 6m.
Sterowany wemosem wejście Analogowe.
Kiedy testowałem w domu wszystko działało (odległość 20cm).
Dziś podłączyłem na zewnątrz i lipa pomiar skacze z różnicą +- 7.
raz jest 77 innym razem 85 , zmiana co sekundę. i tak w górę i w dół.
Co może być przyczyną?
Stawiam na zakłócenia lub odległość/przekrój przewodu.
Ktoś ma pomysł?
Pojemnościowy czujnik wilgotności gleby - skacze pomiar
-
kryczka
- Posts: 97
- Joined: Fri Sep 09, 2022 6:40 pm
- Location: Kielce
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Montaż instalacji elektrycznych, elektronika, informatyka, automatyka. Inteligentne domy, telewizja przemysłowa, instalacje alarmowe.
-
YoMan
- Posts: 3521
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
do czego to podpięte? Wemos?kryczka wrote: Tue Jan 03, 2023 3:16 pm Witam,
uruchomiłem dziś na zewnątrz czujnik wilgotności gleby pojemnościowy zalany żywicą.
Przewód 3x0.5mm długość 6m.
Sterowany wemosem wejście Analogowe.
Kiedy testowałem w domu wszystko działało (odległość 20cm).
Dziś podłączyłem na zewnątrz i lipa pomiar skacze z różnicą +- 7.
raz jest 77 innym razem 85 , zmiana co sekundę. i tak w górę i w dół.
Co może być przyczyną?
Stawiam na zakłócenia lub odległość/przekrój przewodu.
Ktoś ma pomysł?
Czym zasilasz? Czym zasilałeś na biurku?
Jaki przewód? (ilość żył, grubość)
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
-
kryczka
- Posts: 97
- Joined: Fri Sep 09, 2022 6:40 pm
- Location: Kielce
Wemos d1YoMan wrote: Tue Jan 03, 2023 3:56 pmdo czego to podpięte? Wemos?kryczka wrote: Tue Jan 03, 2023 3:16 pm Witam,
uruchomiłem dziś na zewnątrz czujnik wilgotności gleby pojemnościowy zalany żywicą.
Przewód 3x0.5mm długość 6m.
Sterowany wemosem wejście Analogowe.
Kiedy testowałem w domu wszystko działało (odległość 20cm).
Dziś podłączyłem na zewnątrz i lipa pomiar skacze z różnicą +- 7.
raz jest 77 innym razem 85 , zmiana co sekundę. i tak w górę i w dół.
Co może być przyczyną?
Stawiam na zakłócenia lub odległość/przekrój przewodu.
Ktoś ma pomysł?
Czym zasilasz? Czym zasilałeś na biurku?
Jaki przewód? (ilość żył, grubość)
Zasilane 3v - układ zasilający dla Wemosa do tego zasilacz 24v.
Na biurku zasilane tym samym tylko długość przewodu tylko 20 cm a teraz 6m. Oczywiście 3 żyły x 0,5mm linka.
Montaż instalacji elektrycznych, elektronika, informatyka, automatyka. Inteligentne domy, telewizja przemysłowa, instalacje alarmowe.
-
kryczka
- Posts: 97
- Joined: Fri Sep 09, 2022 6:40 pm
- Location: Kielce
Taki układ zasilający.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Montaż instalacji elektrycznych, elektronika, informatyka, automatyka. Inteligentne domy, telewizja przemysłowa, instalacje alarmowe.
-
YoMan
- Posts: 3521
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Nie widzi mi się to zasilanie. Nie znam go ale tu bym szukał. Porównując do moich czujników pozostałe rzeczy są ok (u mnie wemos, skretka na zdublowanych żyłach, długości od 5 do 15m). Roznica to zasilanie - rodzaj i napiecie (u mnie 5v i przy tych dlugosciach raczej tak powinno byc - możesz zasilanie czujnika podłączyć pod 5v bo wyprowadzenie masz na wemosie, nie wiem jak z zasilacza).kryczka wrote: Tue Jan 03, 2023 4:16 pm
Wemos d1
Zasilane 3v - układ zasilający dla Wemosa do tego zasilacz 24v.
Na biurku zasilane tym samym tylko długość przewodu tylko 20 cm a teraz 6m. Oczywiście 3 żyły x 0,5mm linka.
Miałem kiedyś podobne problemy przy zasilaniu z zasilacza HiLink, pomiary skakały. Możesz to sprawdzić zasilajac wemosa z dobrej ładowarki usb. U mnie najstabilniejszy był samsung, apple nieco gorzej, noname'y - tragedia
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
-
kryczka
- Posts: 97
- Joined: Fri Sep 09, 2022 6:40 pm
- Location: Kielce
Mógłby ktoś porównać swoje ustawienia z moimi. Wydaje mi się ze jest zbyt mała różnica pomiędzy zbiornikiem pustym a pełnym. Przed zalaniem żywicą był to stosunek około 1000 /100. Wydaje mi się ze żywica zwęziła skalę i przez to czujnik jest mniej stabilny.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Montaż instalacji elektrycznych, elektronika, informatyka, automatyka. Inteligentne domy, telewizja przemysłowa, instalacje alarmowe.
-
YoMan
- Posts: 3521
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
u mnie np. jest 770/416 a na drugim 680/270.Elektronika zabezpieczona termokurczką z klejem.kryczka wrote: Fri Jan 06, 2023 11:58 am Mógłby ktoś porównać swoje ustawienia z moimi. Wydaje mi się ze jest zbyt mała różnica pomiędzy zbiornikiem pustym a pełnym. Przed zalaniem żywicą był to stosunek około 1000 /100. Wydaje mi się ze żywica zwęziła skalę i przez to czujnik jest mniej stabilny.
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
-
kryczka
- Posts: 97
- Joined: Fri Sep 09, 2022 6:40 pm
- Location: Kielce
Problem rozwiązany. Pomógł kondensator tantalowy 2,2uF pomiędzy wejściem a masą.
Montaż instalacji elektrycznych, elektronika, informatyka, automatyka. Inteligentne domy, telewizja przemysłowa, instalacje alarmowe.
-
YoMan
- Posts: 3521
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
taka zabawka się pojawiła na ali dla zainteresowanych https://pl.aliexpress.com/item/32962409 ... pt=glo2pol
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
-
kryczka
- Posts: 97
- Joined: Fri Sep 09, 2022 6:40 pm
- Location: Kielce
Na zewnątrz się nie nadaje za dużo elektroniki byłoby w ziemi a zalać żywica tego się nieda