Cześć,
Podłączyłem ROW-2 do podwójnego wyłącznika bistabilnego. I generalnie nie do końca podoba mi się sposób działania:
W momencie włączania jednego obwodu (lampy), wyłącznie następuje po zmianie stanu włącznika. powoduje to że włącznik działa jak przełącznik i poszczególne klawisze "żyją" niezależnie od siebie, przykład:
1. Stan włącznika OFF / OFF (oba przyciski w jest samej pozycji) - lampy 0 / 0 (obie wyłączone)
2. Z aplikacji włączam obwód 1: stan włącznika OFF / OFF - lampy 1 / 0
3. Przełączam pierwszy włącznik stan: ON / OFF (czyli przyciski "na krzyż") lampy 0 / 0.
4. Chce włączyć lampę 2 włącznikim - wiec jego stan to ON / ON, stan lamp 0/1.
5. Przełączenie obu "klawiszy" na OFF (czyli przełącznik OFF / OFF) powoduje że stan lamp to 1 / 0.
Czy da się tak ustawić ROW-2 żeby wyłącznie lampy (czyli w kroku 3) nastąpiło w momencie przełączenie przełącznika na ON i potem na OFF?
Pozdrawiam,
ROW-02 i włącznik bistabilny
-
barrth
- Posts: 5
- Joined: Sun Feb 14, 2021 3:49 am
MEW-01
SRW-01 x 7
ROW-2 x 1
Instancja lokalna (bez Proxy i Let’s Encrypt) zintegorwana z HA
SRW-01 x 7
ROW-2 x 1
Instancja lokalna (bez Proxy i Let’s Encrypt) zintegorwana z HA
-
djalex
- Posts: 1226
- Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
- Location: Rydułtowy
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
Dzieje się tak dlatego że łącznik w tym przypadku nie zamyka/otwiera obwodu czyli zawsze w jednej pozycji łącznika lampa świeci a w drugiej nie, tylko steruje przekaźnikiem i każda zmiana łącznika powoduję zmianę jego aktualnego stanu. Wiec jeśli na przemian użyjesz apki/łącznika to włączoną lampę będziesz miał raz w jednej a raz w drugiej pozycji łącznika. Wymień bistabilny na monostabilny (lub można po prostu dołożyć sprężynki pod klawisz choć w przypadku łącznika podwójnego nie na każdym osprzęcie da się tak zrobić) i wtedy niezależnie czy użyjesz apkę czy łącznik zawsze klawisze będą w jednej pozycji.
-
djalex
- Posts: 1226
- Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
- Location: Rydułtowy
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
Żeby zachować dotychczasowy układ na łączniku bistabilnym czyli lampa włączona tylko w jednej pozycji łącznika a w drugiej wyłączona można ewentualnie to ogarnąć za pomocą AT ale w przypadku korzystania z publicznych serwerów Supli w przypadku braku dostępu do neta nie zasterujesz wtedy taką lampą.
-
klew
- Posts: 13908
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Możesz jeszcze przestawić typ przycisku na "motion sensor" (na www urządzenia w trybie konfiguracyjnym).
On działa podobnie jak bistabilny, ale włączony przycisk zawsze włącza światło.
Tylko nie ma wtedy pamięci stanu i przy resecie urządzenia (np brak zasilania, kilkuminutowy brak wifi) urządzenie ustawi przekaźnik na stan odpowiadający przyciskom (czyli jeśli z apki zmieniłeś stać, to sam może się ustawić na taki jaki jest na przycisku)
On działa podobnie jak bistabilny, ale włączony przycisk zawsze włącza światło.
Tylko nie ma wtedy pamięci stanu i przy resecie urządzenia (np brak zasilania, kilkuminutowy brak wifi) urządzenie ustawi przekaźnik na stan odpowiadający przyciskom (czyli jeśli z apki zmieniłeś stać, to sam może się ustawić na taki jaki jest na przycisku)
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
kurus
- Posts: 1312
- Joined: Wed Jan 15, 2020 8:17 pm
Orientujesz się jaki sprężynki użyć do łączników simon10 aby zrobic z nich właśnie monostabilne?, bo przyglądałem się im i mają taka możliwość tylko nie wiem jakie sprężynki kupić..djalex wrote: Tue Feb 07, 2023 12:18 am (lub można po prostu dołożyć sprężynki pod klawisz choć w przypadku łącznika podwójnego nie na każdym osprzęcie da się tak zrobić)
-
djalex
- Posts: 1226
- Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
- Location: Rydułtowy
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
Ja zadzwoniłem prosto do producenta z prośbą o przysłanie dokładnie takich jakich używają i je dostałemkurus wrote: Tue Feb 07, 2023 7:02 amOrientujesz się jaki sprężynki użyć do łączników simon10 aby zrobic z nich właśnie monostabilne?, bo przyglądałem się im i mają taka możliwość tylko nie wiem jakie sprężynki kupić..djalex wrote: Tue Feb 07, 2023 12:18 am (lub można po prostu dołożyć sprężynki pod klawisz choć w przypadku łącznika podwójnego nie na każdym osprzęcie da się tak zrobić)
-
klew
- Posts: 13908
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Ja do innych włączników kupowałem kiedyś takie: "Sprężyna naciskowa drut- 0.5mm SRz 3.5mm, dł-25mm"
Aukcja już dawno nie istnieje, ale masz tam kilka słów kluczowych, które pomogą w szukaniu
Te moje były za długie - przecinałem je kombinerkami na pół i były ok.
Aukcja już dawno nie istnieje, ale masz tam kilka słów kluczowych, które pomogą w szukaniu
Te moje były za długie - przecinałem je kombinerkami na pół i były ok.
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
and111
- Posts: 342
- Joined: Sun Feb 18, 2018 3:54 pm
Ja mam łączniki Ospel Impresja. Kupiłem do nich sprężynki Schneider Electric S520299. Pasują idealnie.
https://allegro.pl/oferta/odace-sprezyn ... 1688391306
https://allegro.pl/oferta/odace-sprezyn ... 1688391306
-
MadOnion78
- Posts: 1070
- Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
- Location: Głubczyce
Ja akurat próbowałem dopasować ze Schneidera do Hagera i się nie udało. Producenci powinni pakować te sprężynki jako standard, przeróbka z przycisku na łącznik powinna sprowadzać się do wyciągnięcia sprężynki ale wiadomo, koszty, konstrukcja, księgowi itd... ; )djalex wrote: Tue Feb 07, 2023 11:38 am ... Wniosek taki że prawdopodobnie od pierwszego lepszego producenta zastosowanie w innym osprzęcie też zadziała.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 
-
kurus
- Posts: 1312
- Joined: Wed Jan 15, 2020 8:17 pm