... tak ze 30klew wrote: Fri Feb 10, 2023 9:21 am To ogólnie ustawia się "raz", ewnetualnie ze 3 razy potem poprawia, a potem się o tym zapomina![]()
Harmonogram załączania pompy cyrkulacyjnej ( ROW-07)
-
YoMan
- Posts: 3521
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
-
YoMan
- Posts: 3521
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Zależy jaka instalacja i jak daleko do punktu odbioru. U mnie przez 2 kondygnacje potrzebuje jakieś 2 minuty, żeby rozgrzać instalację i jeszcze minutę, żeby była naprawdę ciepła woda tak jak ustawione na piecu. Trzeba pamiętać, że jak tylko ruszy ciepła woda to zanim dopłynie do np. prysznica to najpierw traci ciepło bo rurki są zimne. W pierwszej kolejności one się nagrzewają odbierając ciepło a dopiero potem ciepła woda dopływa do prysznica.Hektorek wrote: Fri Feb 10, 2023 9:58 am A może wystarczy ci zamontowanie w drzwiach łazienki kontaktronu do załączenia pompki a w cloudzie ustawić czas pracy kanału pompki?
Minus taki, że trzeba nauczyć domowników zamykania za sobą drzwi.
Tak więc kontaktron może (nie musi) nie spełnić swojej roli jeżeli wchodzimy umyć ręce. Ale jeżeli by spełnił to tym bardziej automat schodowy bo najwyżej jeżeli ktoś zostawi otwarte drzwi to następny będzie miał zimną wodę ale cyrkulacja i tak się wyłączy po kilku minutach. Ewentualnie lepsze rozwiązanie to czujnik ruchu nakierowany na drzwi
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
-
Gitman
- Posts: 711
- Joined: Sat Nov 05, 2022 7:52 am
- Location: Bielawa
Automatu schodowego nie ma i być nie może, także tego......
zaraz cię znowu koledzy poinformują że temat wałkowany że cho cho 
-
YoMan
- Posts: 3521
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Co znaczy "nie ma"?Gitman wrote: Fri Feb 10, 2023 12:06 pm Automatu schodowego nie ma i być nie może, także tego......zaraz cię znowu koledzy poinformują że temat wałkowany że cho cho
![]()
Funkcjonalność w cloudzie jest, urządzenie gotowe od zamela z tego co wiem jest, urządzenie inne (np. sonoff, itp) do zasuplowania na pewno jest (mam kilka - korzystam - działają).
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
-
Gitman
- Posts: 711
- Joined: Sat Nov 05, 2022 7:52 am
- Location: Bielawa
A no to znaczy że pytanie jest o moduł row-07 a nie o inne a tam tej funkcjonalności nie ma tylko ponoć jeden moduł zamela taką ma i jest to chyba m02-row reszta nie ma. Dlatego korzysta teraz już tylko i wyłącznie z sonoff bo tam z każdego modułu można zrobić czy to automat schodowy czy bramowy
automatu schodowego niestety nie widać w Google Home gdyby chciało się włączyć z palca uruchomienie pompy cwu. ja ustawiłem u siebie jako zwykły włącznik i dodatkowo harmonogram
pompa cwu
*/20 5-23 * * 6-7 Co 20 minut, od 05:00 do 23:59, od sobota do niedziela - włącz
*/10 5-23 * * 6-7 Co 10 minut, od 05:00 do 23:59, od sobota do niedziela - wyłącz
*/20 5-7 * * 1-5 Co 20 minut, od 05:00 do 07:59, od poniedziałek do piątek - włącz
*/10 5-7 * * 1-5 Co 10 minut, od 05:00 do 07:59, od poniedziałek do piątek - wyłącz
*/20 13 * * 1-5 Co 20 minut, od 13:00 do 13:59, od poniedziałek do piątek - włącz
*/10 13 * * 1-5 Co 10 minut, od 13:00 do 13:59, od poniedziałek do piątek - wyłącz
*/20 16-23 * * 1-5 Co 20 minut, od 16:00 do 23:59, od poniedziałek do piątek - włącz
*/10 16-23 * * 1-5 Co 10 minut, od 16:00 do 23:59, od poniedziałek do piątek - wyłącz
pompa cwu
*/20 5-23 * * 6-7 Co 20 minut, od 05:00 do 23:59, od sobota do niedziela - włącz
*/10 5-23 * * 6-7 Co 10 minut, od 05:00 do 23:59, od sobota do niedziela - wyłącz
*/20 5-7 * * 1-5 Co 20 minut, od 05:00 do 07:59, od poniedziałek do piątek - włącz
*/10 5-7 * * 1-5 Co 10 minut, od 05:00 do 07:59, od poniedziałek do piątek - wyłącz
*/20 13 * * 1-5 Co 20 minut, od 13:00 do 13:59, od poniedziałek do piątek - włącz
*/10 13 * * 1-5 Co 10 minut, od 13:00 do 13:59, od poniedziałek do piątek - wyłącz
*/20 16-23 * * 1-5 Co 20 minut, od 16:00 do 23:59, od poniedziałek do piątek - włącz
*/10 16-23 * * 1-5 Co 10 minut, od 16:00 do 23:59, od poniedziałek do piątek - wyłącz
-
YoMan
- Posts: 3521
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
to prawda. Jak ktoś potrzebuje korzystać za pomocą GH to automat prawie odpada aczkolwiek można jeszcze taką żonglerkę z przekaźnikiem wirtualnym i na jego podstawie za pomocą skryptów odpalanie automatu.Taka kwadratura koła dla freakówbokk wrote: Fri Feb 10, 2023 1:08 pm automatu schodowego niestety nie widać w Google Home gdyby chciało się włączyć z palca uruchomienie pompy cwu. ja ustawiłem u siebie jako zwykły włącznik i dodatkowo harmonogram
pompa cwu
*/20 5-23 * * 6-7 Co 20 minut, od 05:00 do 23:59, od sobota do niedziela - włącz
*/10 5-23 * * 6-7 Co 10 minut, od 05:00 do 23:59, od sobota do niedziela - wyłącz
*/20 5-7 * * 1-5 Co 20 minut, od 05:00 do 07:59, od poniedziałek do piątek - włącz
*/10 5-7 * * 1-5 Co 10 minut, od 05:00 do 07:59, od poniedziałek do piątek - wyłącz
*/20 13 * * 1-5 Co 20 minut, od 13:00 do 13:59, od poniedziałek do piątek - włącz
*/10 13 * * 1-5 Co 10 minut, od 13:00 do 13:59, od poniedziałek do piątek - wyłącz
*/20 16-23 * * 1-5 Co 20 minut, od 16:00 do 23:59, od poniedziałek do piątek - włącz
*/10 16-23 * * 1-5 Co 10 minut, od 16:00 do 23:59, od poniedziałek do piątek - wyłącz
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
-
Basmar
- Posts: 394
- Joined: Fri Sep 09, 2022 10:53 am
- Location: Irlandia
Nie rozumiem o co ten cały krzyk, przecież to zwykły wyłącznik ON/OFF Home Assistance to widzi bez problemu.bokk wrote: Fri Feb 10, 2023 1:08 pm automatu schodowego niestety nie widać w Google Home gdyby chciało się włączyć z palca uruchomienie pompy cwu. ja ustawiłem u siebie jako zwykły włącznik i dodatkowo harmonogram
pompa cwu
*/20 5-23 * * 6-7 Co 20 minut, od 05:00 do 23:59, od sobota do niedziela - włącz
*/10 5-23 * * 6-7 Co 10 minut, od 05:00 do 23:59, od sobota do niedziela - wyłącz
*/20 5-7 * * 1-5 Co 20 minut, od 05:00 do 07:59, od poniedziałek do piątek - włącz
*/10 5-7 * * 1-5 Co 10 minut, od 05:00 do 07:59, od poniedziałek do piątek - wyłącz
*/20 13 * * 1-5 Co 20 minut, od 13:00 do 13:59, od poniedziałek do piątek - włącz
*/10 13 * * 1-5 Co 10 minut, od 13:00 do 13:59, od poniedziałek do piątek - wyłącz
*/20 16-23 * * 1-5 Co 20 minut, od 16:00 do 23:59, od poniedziałek do piątek - włącz
*/10 16-23 * * 1-5 Co 10 minut, od 16:00 do 23:59, od poniedziałek do piątek - wyłącz
To włączanie i wyłączanie pompki co 10-20 min nie widzę sensu, jeżeli instalacja jest dobrze ocieplona to straty na cieple będą niewielkie.
pompki mają regulowany przepływ, ustawić na najmniejszy i po co pstrykać?
3 razy dziennie włączyć:
z rana, z południa i wieczorem,
jak ktoś jest w domu pomiędzy tymi godzinami to niech sobie ręcznie w scenie włączy z opóźnieniem na 30 min i po sprawie.
Ludzie to lubią sobie komplikować życie.
No i cały plan spalił na panewce 
-
YoMan
- Posts: 3521
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
cały czas pozostaje pytanie po co to włączać na 5 min co 10-20 minut?
Jeżeli chodzi o zużycie prądu to szybka kalkulacja:
17:30 - 23:00 = 5,5h
Moc takiej pompki np. Grundfossa to 5,0-8,6W, przyjmijmy średnio 6W
Jeżeli działa non stop to w tym czasie zużyje 6x5,5 = 33Wh = 0,033 kWh
Rocznie x365 = 12 kWh
Jeżeli działamy w trybie 5-10 to zużycie energii będzie 1/3 = 4 kWh
Różnica to 8 kWh czyli jakieś 10 zł/rok. Czy warto?
Jeżeli chodzi o zużycie prądu to szybka kalkulacja:
17:30 - 23:00 = 5,5h
Moc takiej pompki np. Grundfossa to 5,0-8,6W, przyjmijmy średnio 6W
Jeżeli działa non stop to w tym czasie zużyje 6x5,5 = 33Wh = 0,033 kWh
Rocznie x365 = 12 kWh
Jeżeli działamy w trybie 5-10 to zużycie energii będzie 1/3 = 4 kWh
Różnica to 8 kWh czyli jakieś 10 zł/rok. Czy warto?