Pomoc w doborze sterowników do bram garażowych

User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Czyli pozostaje montaż kontaktronów np. Satel B3.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
calypsoo
Posts: 60
Joined: Sun Mar 20, 2022 10:30 am

Post

Ok dziękuje za odp. Jeżeli to nie problem to bede wdzięczny za schemat podłączenia.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Schemat jest niepotrzebny. Z kontaktronu wychodzą dwa przewody bez polaryzacji czyli nie ważne, który jest który. Jeden podłączasz pod A1, a drugi pod IN1.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
Basmar
Posts: 394
Joined: Fri Sep 09, 2022 10:53 am
Location: Irlandia

Post

Polecam montaż dwóch kontaktronów, zdarzało mi się nacisnąć 2 razy przycisk i wtedy drzwi stoją gdzieś po środku, nie jesteśmy pewni, czy idą w górę czy w dół.
No chyba, że jest kamera patrząca na te drzwi.
Jak już montujesz jeden to drugi to formalność.
Pierwszy oznaczasz jako 50% otwarcia a drugi jako pełne otwarcie.
Pierwszy informuje o przerwaniu obwodu a drugi o połączeniu ot całą
fizolofia.


Pozdr.
No i cały plan spalił na panewce :cry:
calypsoo
Posts: 60
Joined: Sun Mar 20, 2022 10:30 am

Post

Dziękuje za odp. W przypadku podłączenia dwóch jeden podłączam do IN1 a drugi do IN2 ? Przepraszam za banalne pytania ale nie chce czegoś. zepsuć a nie będę „sciągał” do takiej pierdoły fachowca.
User avatar
Basmar
Posts: 394
Joined: Fri Sep 09, 2022 10:53 am
Location: Irlandia

Post

calypsoo wrote: Mon Feb 13, 2023 7:11 am Dziękuje za odp. W przypadku podłączenia dwóch jeden podłączam do IN1 a drugi do IN2 ? Przepraszam za banalne pytania ale nie chce czegoś. zepsuć a nie będę „sciągał” do takiej pierdoły fachowca.
Tak dokładnie
Nic nie zepsujesz.
Jeżeli będziesz miał problem z konfiguracją w chmurze służę zdalną pomocą za free ;)
Last edited by Basmar on Tue Feb 14, 2023 3:33 pm, edited 1 time in total.
No i cały plan spalił na panewce :cry:
calypsoo
Posts: 60
Joined: Sun Mar 20, 2022 10:30 am

Post

Dziękuje
calypsoo
Posts: 60
Joined: Sun Mar 20, 2022 10:30 am

Post

Założyłem dwa kontaktrony do bramy BFT : na dole (IN1+A1) i na gorze (IN2 + A2). W aplikacji zmienia się teraz ikona jak otworzy i zamyka się brama. Co muszę jeszcze skonfigurować w SUPLA cloud aby mieć powiadomienia o otw/zamk i niedomknięciu bramy ?
calypsoo
Posts: 60
Joined: Sun Mar 20, 2022 10:30 am

Post

Jest szansa na odp do moich pytań ? Udało mi się tak skonfigurować w Cloud, ze widzę w aplikacji otw/zamk bramy ale nie widzę jej częściowego zam/otw mimo założenia dwóch kontaktronów
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

SUPLA.... Nareszcie w domu.