Zaniżone wskazania MEW-01
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Dodam, że ±2% błędu jest przyjęte również dla urządzeń rozliczeniowych montowanych przez dostawcę energii.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
jaros12
- Posts: 41
- Joined: Sat Feb 22, 2020 12:03 pm
- Location: Warszawa
A co Ty jesteś aptekarzem? Doszukiwanie się różnicy kilku watów pomiędzy licznikiem głównym a podlicznikiem, przy poborze rzędu kW to jest trochę śmieszne. Sprawdź dopuszczalny błąd zastosowanych liczników, policz jak to się przekłada na pobieraną moc i wyciągnij wnioski.. Poza tym MEW ma przekładnik, sprawdź czy jest jakaś jego kalibracja, ewentualnie kalibracja "zera" przy braku poboru energii. I podstawowe pytanie czy fazy masz tak samo podłączone (czy np L1 w obu licznikach jest "tą samą" L1). A z tego co napisałeś to pomiary Ci raczej zawyża. Jaki masz licznik od Operatora że jest możliwość odczytu mocy na każdej z faz? Ja mam tylko prąd i napięcie w fazach a moc jest jako suma 3f. Może gdzieś w drugim menu, szczegółowym ale nie sprawdzałem bo nie jest mi to raczej potrzebneJocker wrote: Wed Feb 08, 2023 11:36 pm Dziękuję, Brzmi logicznie przy czym tu mowa była o znacznych różnicach - nie wydaje mi się, że fizyczne umiejscowanie zaraz przed lub po głównym bezpieczniku było w stanie przynieść tak duże różnice.
Ja sam mam faktycznie wrażenie zaniżania pomiarów. Podam przykład sprzed chwili. Mam kocioł elektryczny i dedykowany mu licznik mew-01 oraz drugi licznik na całość domu (z kotłem rzecz jasna włącznie). Nie powinno być możliwości by pobór domu na jakiejkolwiek z faz był niższy od tego, który widnieje na piecu - a tak niestety jest. Nie jest to co prawda duża różnica ale jednak jest od 5 do 10w na danej fazie.
-
Jocker
- Posts: 9
- Joined: Wed Feb 08, 2023 8:54 pm
Otóż topzygmunt wrote: Sat Feb 11, 2023 2:32 pm Myślę, że nie ma co oceniać. Nie każdy ma styczność z urządzeniami pomiarowymi stąd może się wydawać, że urządzenia tego typu liczą co do wata.
-
paproh
- Posts: 3
- Joined: Tue Dec 13, 2022 10:02 am
Czy jest możliwe ze z powodu ze kable idą w górę i w dół to mi tez zaniża pomiary ? założone jest na przyjściu przed rozłącznikiem ale przewód jest z zapasem dość dużym i jest gruby i niewygodny 25mm2 aluminium
Ale pomiary mam zaniżone o 20-25% i bardzo duże spadki i wzrosty napięcia ( nawet do 180v !)
kierunkowość w zasadzie prawidłowa,
l1 l2 l3 tez dobrze.
Fotowoltaiki nie mam, energetyka wymieniła mi licznik na nowy i po jednym dniu na mam 34kw z licznika PGE a na mew pokazuje 24 plus produkcje ! załaczam obrazki
wersja softu 2.8.55 id 342 lokalizacja 275
Ale pomiary mam zaniżone o 20-25% i bardzo duże spadki i wzrosty napięcia ( nawet do 180v !)
kierunkowość w zasadzie prawidłowa,
l1 l2 l3 tez dobrze.
Fotowoltaiki nie mam, energetyka wymieniła mi licznik na nowy i po jednym dniu na mam 34kw z licznika PGE a na mew pokazuje 24 plus produkcje ! załaczam obrazki
wersja softu 2.8.55 id 342 lokalizacja 275
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
Mirosław F.
- Posts: 2248
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Skłaniałbym się raczej do sprawdzenia poprawności podłączenia MEWa.
viewtopic.php?t=8692&hilit=MEW.
To czy przewody z przekładników idą w górę, czy w dół nie ma znaczenia.
viewtopic.php?t=8692&hilit=MEW.
To czy przewody z przekładników idą w górę, czy w dół nie ma znaczenia.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
