Sonoff Basic z DS18B20 co kilka dni skoki do 25 stopni

maniek1994
Posts: 23
Joined: Sat Oct 02, 2021 9:54 am

Post

Witajcie,

mam problem z jednym Sonoffem.Mianowicie dorzuciłem do niego 1x DS18B20 oczywiście z rezystorem 4.7K między 3.3V a RX.Odczyty co kilka dni wskakują na 25 stopni (na kilka minut)
Co może być przyczyną ? Uszkodzony DS18B20 ?

Z góry dziękuje za odpowiedź.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
YoMan
Posts: 3522
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Post

albo trefny DS albo zakłócenia na przewodzie (indukcja). Możesz spróbować zmniejszyć rezystor.
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
Kopia27
Posts: 8
Joined: Tue Jun 07, 2022 4:04 pm

Post

Miałem podobnie na Basic z dwoma d18b20. Pomogło ponowne wgranie softu.
Wmaker
Posts: 6
Joined: Fri Mar 18, 2022 7:57 pm

Post

Mam podobne skoki odczytów temperatury w zamkniętym pomieszczeniu na Sonoff Basic z DS18B20 w wersji beznapięciowej.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Wmaker
Posts: 6
Joined: Fri Mar 18, 2022 7:57 pm

Post

Kopia27 wrote: Fri Feb 17, 2023 7:17 pm Miałem podobnie na Basic z dwoma d18b20. Pomogło ponowne wgranie softu.
Przepraszam za pytanie o podstawy :) ...
...Czy można do Sonoff Basic wgrać/aktualizować soft bezprzewodowo, via wifi?
User avatar
Duch__
Posts: 2199
Joined: Wed Aug 24, 2016 7:26 pm
Location: Opole
Been thanked: 6 times

Post

Tak.

Co do 25 stopni to macie trefne ds18b20. Możecie podać numery seryjne tych czujników żeby sprawdzić czy są podróbkami?
Wmaker
Posts: 6
Joined: Fri Mar 18, 2022 7:57 pm

Post

Duch__ wrote: Thu Oct 19, 2023 6:02 am Tak.

Co do 25 stopni to macie trefne ds18b20. Możecie podać numery seryjne tych czujników żeby sprawdzić czy są podróbkami?
Sterownik z czujnikami w komplecie kupiłem na Alle.. w marcu 2022 i czujniki są w tulejach (pewnie zalane klejem), jak dorwę nowe to zajrzę do środka. Za opcją softu przemawia to że "odchyłki" występują jednoczesne na obu sensorach. :?
W takim razie grzebać w sofcie czy wstrzymać się do wymiany czujnika?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
Duch__
Posts: 2199
Joined: Wed Aug 24, 2016 7:26 pm
Location: Opole
Been thanked: 6 times

Post

Numery seryjne zaszyte sa w czujniku, a nie na czujniku.

Jak długie kable? Jaka wartość rezystora pull up?
Wmaker
Posts: 6
Joined: Fri Mar 18, 2022 7:57 pm

Post

Numery czujników:
28d601f4b1210615
28ca3abdb12106b4
więc podróbki? - brak 2 zer na 13 i 14
Kable 1m
opornik 4,7 kOhms 1%
Last edited by Wmaker on Mon Dec 25, 2023 8:41 pm, edited 1 time in total.
User avatar
YoMan
Posts: 3522
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Post

Wmaker wrote: Mon Dec 25, 2023 12:19 pm opornik 1100 MOhms 5%
Trochę dużo. Powinno byc 4,7k lub troche mniej
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024