Witam,

Mam taki problem, w jaki sposob podlaczyc liw-01 do wyjscia impulsowego przeplywomierza. Zlacze przepluwomierza jest opisane jako oct, ustawione impulsy 90 ms. Samo w sobie nie daje napiecia. W jaki sposob mozna to podlaczyc wykorzystujac 12-24 v dc ? Przeplywomierz jest ultradzwiekowy chinski tuf2000m.

Moze ktos podpowie.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Podłącz OCT+ do + w LIW i OCT- do COM.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Marek r
Posts: 7
Joined: Sat Feb 25, 2023 7:44 pm

Post

Dzieki. Nie zalapalem ze liw sam podaje napiecie. Nie jestem elektronikiem, ale nadal mam problem. Podlaczylem jak Pan wskwskazal. Licznik nie dzialal. Zmierzylem opor na stykach, niby skacze jakby impulsowal. Powlaczeniu oct na stale jest troche ponad 2k omy. Licznik sam z siebie zaczal dzialac pp dobie, ale jakby gubi impulsy, tzn zlicza tylko co ktorys. Moge zmienic cxas impulsu. Czy raczej to kwestia zbyt duzego oporu ?
Dzieki za pomoc.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Spróbuj z tym czasem impulsu.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Marek r
Posts: 7
Joined: Sat Feb 25, 2023 7:44 pm

Post

Witam,

Niestety liw dziala jak chce zlicza sobie co ktorys impuls, niezaleznie od jego dlugosci. Lampka na nim przy tym nie miga. Czy madrym pomyslem jest podlaczenie opornika do zlaczy oct plus minus ? Wydaje mi sie ze po prostu opor tego ukladu jest zbyt duzy.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Dodaj równolegle do LIWa rezystor 2k. Powinno to pomóc.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Marek r
Posts: 7
Joined: Sat Feb 25, 2023 7:44 pm

Post

Witaj,

Teraz dziala tak, ze po pierwszym impulsie zolta kontrolka swieci sie ciagle na liw.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Mógłbyś przesłać do mnie cały zestaw?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Marek r
Posts: 7
Joined: Sat Feb 25, 2023 7:44 pm

Post

Troche klopot. W tej chwili przeplywomierz steruje mi pompa obiegowa sprzegla od pompy ciepla. Drugie oct podlaczone jest pod przekaznik. Nie mam pomyslu jak to ogarnac.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Postaram się zamówić ten przepływomierz. Jestem ciekaw dlaczego to się dzieje.