Witam
Czy można w skryptach zrobić powiadomienie
Gdy jest zbyt niskie napięcie Np poniżej 200V
Gdy jest zbyt duży pobór energi np powyżej 4 Kw ?
Gdy braknie jednej fazy
Powiadomienie pushover
-
Hektorek
- Posts: 176
- Joined: Wed Apr 22, 2020 10:27 am
- Been thanked: 1 time
Wyzwalacz jeśli 1 z faz jest poniżej 203v {{ state(11956).phases[0].voltage < 203 or state(11956).phases[1].voltage < 203 or state(11956).phases[2].voltage <203}}
Warunek wykonania jeżeli spadnie poniżej 200v:
{{ state(11956).connected and state(11956).phases[0].voltage < 200 or state(11956).connected and state(11956).phases[1].voltage < 200 or state(11956).connected and state(11956).phases[2].voltage < 200}}
Potem powiadomienie push co tam chcesz aby przyszło.
Dla napiec powyżej progu zmiana znaku z < na >
Oczywiście to dla 3 faz
Ps poprawcie mnie jeśli jest to błędne.
Warunek wykonania jeżeli spadnie poniżej 200v:
{{ state(11956).connected and state(11956).phases[0].voltage < 200 or state(11956).connected and state(11956).phases[1].voltage < 200 or state(11956).connected and state(11956).phases[2].voltage < 200}}
Potem powiadomienie push co tam chcesz aby przyszło.
Dla napiec powyżej progu zmiana znaku z < na >
Oczywiście to dla 3 faz
Ps poprawcie mnie jeśli jest to błędne.
Pozdrawiam:
Sławek
Sławek
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Masz dostęp do Internetu zrealizowany na zasilaniu awaryjnym? Bo jeśli nie, to jak zabraknie faz to nic Ci to nie da.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl