Samoczynne wyłączanie się profili w termostatach

maciej_bart
Posts: 11
Joined: Fri Aug 24, 2018 1:41 pm

Post

Od ponad dwóch lat korzystam z termostatów na https://scripts.supla.io/ Udało mi się stworzyć całkiem sprawnie działający system z elektrozaworami na rozdzielaczach grzejników, termometrami w poszczególnych pokojach i sterowaniem załączania pieca gazowego. Generalnie działa to bardzo dobrze - system sam odcina wszystkie pokoje i grzeje tylko jeden gdy temperatura spadnie poniżej zadanej, i odwrotnie - odcina grzanie w pokojach które osiągnęły zadaną temperaturę jednocześnie podtrzymując grzanie w tych które tego potrzebują.

Zauważyłem niestety jeden problem i nie mogę dojść jego przyczyny - na https://scripts.supla.io/ samoczynnie deaktywują mi się czasami zdefiniowane profile.
Właśnie wyłapałem taką sytuację dziś w nocy : https://tinyurl.com/2nnht2oc
Tu zrzut z logów - dziś o 1.04 w nocy profil się wyłączył sam z siebie: https://tinyurl.com/2fsezs8j

Co ciekawe - 3 inne profile działają obecnie prawidłowo. Dzieje się tak całkowicie losowo i w stosunku do różnych profili, które mam zdefiniowane. Czy ktoś miałby pomysł jaka może być tego przyczyna ?
User avatar
fracz
Posts: 2342
Joined: Fri Oct 28, 2016 10:56 pm
Location: Kraków
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times

Post

Jedyne samoistne wyłączenia profilu w termostacie, o których wiem, to te spowodowane 1) wyłączeniem profilu przez inną scenę oraz 2) wyłącznie związane z powtarzającymi się błędami komunikacji z urządzeniami, które są skonfigurowane w termostacie. Jedno i drugie powinno być odnotowane w logu termostatu.

Czy połączenie z urządzeniami używanymi w termostacie jest działające cały czas? Z logów wynika że tak. Dziwne.

Jakie reguły czasowe masz w tym termostacie?
maciej_bart
Posts: 11
Joined: Fri Aug 24, 2018 1:41 pm

Post

Termostat nie uczestniczy w żadnej scenie i ten konkretny przypadek jest wyjątkowo prosty - tylko trzymanie zadanej temperatury bez ograniczeń czasowych: https://tinyurl.com/2hthpnxj - Ten termostat ma też tylko jeden profil.

Ten konkretny termostat steruje załączaniem dwóch urządzeń - otwarcie elektrozaworu i załączenie pieca. Każde z nich jest na osobnym przekaźniku który jest sterowany w danej chwili tylko jednym konkretnym termostatem. https://tinyurl.com/2zdav3sr a ich stany nie są zmieniane ręcznie.

W systemie mam jeszcze zdefiniowany drugi termostat sterujący dokładnie tym samym - z uwzględnieniem konkretnych godzin - ale termostat ten jest obecnie nieaktywny a jego logi są puste. (korzystam zamiennie z dwóch termostatów dla danego pomieszczenia: obecny działający cały czas i drugi na czas gdy dane dziecko chodzi do szkoły - wtedy temperatura w ciągu dnia się obniża ) Oczywiście nigdy nie są włączone razem.
No i teraz problem wystąpił na termostacie aktywnym od tygodnia - czyli chyba teoretycznie powinien działać bez przerwy a jego profil nie przewiduje żadnych zmian ?

I dodam że taka sytuacja wystąpiła już któryś raz - ale wcześniej nie miałem takiej jasnej sytuacji - sądziłem że może mam gdzieś błąd w zakresach czasowych, żona ręcznie włączyła grzanie w danym pokoju itp...

I dodam jeszcze, że sprawdziłem odczyty z termometru - wyłączenie nastąpiło bez związku z zadaną temperaturą - termostat nie osiągnął zadanych 23 stopni o godzinie 1.04 kiedy nastąiło wyłączenie https://tinyurl.com/2qev6cct dalszy wzrost temperatury na wykresie wynika z bezwładności kaloryferów które są spore nadal grzeją po wyłączeniu.
przygod
Posts: 118
Joined: Wed Jul 17, 2019 9:31 am

Post

Mojemu termostatowi na skryptach także przytrafiło się to ze dwa, może trzy razy w tym sezonie. Wcześniej zakładałem że były to jakieś prace konserwacyjnie :) Jako że używam tego z podłogówką trudno mi było wychwycić konkretny moment.

ps. Fajnie by było gdyby można było dostać jakiekolwiek powiadomienie że taki profil został wyłączony.