csharnas wrote: Thu Mar 02, 2023 8:10 pm Odsunąłem wszystkie kable nadal spada na minus
To może zamienić 1 z 2 i zobaczyć co się stanie ??
https://pietras-81.aqi.eco/
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Jednak proponowałbym odwrócić przekładnik.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
csharnas
Posts: 280
Joined: Tue Jan 10, 2023 9:49 am
Location: Frysztak
Been thanked: 1 time

Post

To jest tak w nocy wpada mi na minus w dzień jest Ok gdy odwróce przekładniki cały czas mam minus
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

csharnas wrote: Fri Mar 03, 2023 6:37 am To jest tak w nocy wpada mi na minus w dzień jest Ok gdy odwróce przekładniki cały czas mam minus
Ja bym sprawdził następujące rzeczy:
1. Kolejność podłączonych przewodów V1, V2, V3 względem kolejności przekładników I1, I2, I3. V1 musi odpowiadać przekładnikow I1 itd. Najłatwiej to sprawdzić multimetrem ustawionym na pomiar napięcia sieciowego. Szukasz gdzie jest wpięty przewód, na który jest założony przekładnik I1 i tam przykładasz sondę multrimetra, a drugą sondę dajesz do V1. Analogicznie sprawdzasz pozostałe przekładniki. Na każdym powienieneś mieć 0 V. Jeśli pojawi się ~400 V, to znaczy, że kolejność jest pomieszana.
2. Jeśli powyższe nie pomoże, to gdy pojawia się to -50 W, to w rozdzielni zacznij wyłączać wszystkie bezpieczniki (oczywiście samej MEW-ki nie wyłącz :) ).
3. Jeśli powyższe nie pomoże w zlokalizowaniu skąd to się bierze, to zdejmij zupełnie przekładnik I1 z przewodu. Pomiar powinien zmienić się na ~0 W.
4. Jeśli nadal jest problem, to zamień dwa przekładniki miejscami (przewód na którym są zapięte, oraz podłączenie do MEW-01). W ten sposób sprawdzisz, czy problem "pójdzie" za przekładnikiem, czy zostanie na danej fazie.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
csharnas
Posts: 280
Joined: Tue Jan 10, 2023 9:49 am
Location: Frysztak
Been thanked: 1 time

Post

Pomogło miałem pomylone fazy v1 było pod faza 3 ;) dzięki za pomoc
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

csharnas wrote: Fri Mar 03, 2023 4:24 pm Pomogło miałem pomylone fazy v1 było pod faza 3 ;) dzięki za pomoc
Trzeba było uważnie czytać wcześniejsze podpowiedzi. pzygmunt wstawił link do postu z opisem najczęstszych błędów i tam to jest wyraźnie opisane :P
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen: