Licznik PZEM 3F - Brak info o fazach 2 i 3

iM@rek
Posts: 376
Joined: Thu Feb 09, 2023 1:25 pm

Post

Licznik PZEM 3F - Brak info o fazach 2 i 3

Witam,
złożyłem licznik na Vemos'ie i 3x PZEM-004T v3.

Od razu piszę, bo może to ma znaczenie:
Uruchamiam w domu, mam tylko 1 fazę. W układzie są 3 przekładniki, każdy ma swój odbiornik, ale wszystko jest zasilane z tej samej fazy.

Finalnie licznik będzie podłączony do instalacji 3-fazowej.

Ogólnie działa, ale nie wszystko:

Na stronie konfiguracji Vemos'a pokazuje dane 3 faz:
Vemos Main 3F-3xON.jpg
Na stronie urządzeń Supli pokazuje tylko 1 fazę:
Supla-Vemos.jpg
W aplikacji na iOS pokazuje tylko jedną fazę - nie ma zakładek pozostałych faz i sumy.
No i pokazuje dane pierwszej fazy w czasie rzeczywistym.
Ale na wykresie w aplikacji pokazuje słupki w trzech kolorach - 3 fazy.

W danych pobranych ze strony (csv) są dane 3 faz.

Proszę o radę, co zrobić/ sprawdzić, żeby pokazywało 3 fazy itd.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Nie wiem jak to jest poustawianie w GG.
Jeśli widzisz jedną fazę w apkach, to prawdopodobnie kanał jest ustawiony jako jednofazowy.

Czy masz niezerowe pomiary energii na innych fazach widoczne na wykresach?
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

A może po prostu wystarczy zarejestrować ponownie urządzenie, bo na tym urządzeniu przy pierwszej rejestracji był dodany licznik jednofazowy?
https://gui-generic-builder.supla.io/
iM@rek
Posts: 376
Joined: Thu Feb 09, 2023 1:25 pm

Post

Faktycznie - wystarczyło jeszcze raz zarejestrować urządzenie, z ustawieniami GPIO na 3 fazy. Takie proste...
Pojawiły się zakładki 3 faz i sumy.

Reasumując:
Można uruchomić licznik 3F na obwodzie 1F (np. dla testów, jak w moim przypadku).
Nie trzeba mieć obwodów 3 fazowych, żeby pojawiły się zakładki.
Dziękuję za pomoc.

Podłączyłem wyświetlacz, ale pokazuje tylko 4 ekrany:
1. Temperatura - OK
2. Napięcie Faza 1
3. Prąd Faza 1
4. Moc Faza 1

Chciałbym dołożyć ekrany dla danych z faz 2 i 3-ciej, czyli 2x3 ekrany więcej. Jak to zrobić? A może już opisane, tylko nie znalazłem?
Aktualnie jest tak:
Ekrany 4x.png
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

Return to “Ogólna dyskusja”