Supla SBW 02 sterowanie domofonem Cyfral Cosmo R2

Pedroo
Posts: 10
Joined: Sun Mar 05, 2023 11:04 pm

Post

Dzień dobry wszystkim
Potrzebuje pomocy przy zainstalowaniu sterownika SBW 02 do otwarcia furtki/elektrozaczepu podłączonego do centralki Cyfral Cosmo R2
Chyba że jest jakieś prostsze rozwiązanie sterowaniem furtką przez smartfon/wi-fi 😁
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Nie wiem czy SBW-02 będzie działać przy 11,5V ale możesz spróbować.

A1, i A2 do zacisków oznaczonych jako 11,5V
21 do MASA
24 do UN1

Zmień funkcję kanału na "Otwieranie furtki" i ustaw odpowiedni czas załączenia przekaźnika.
Jeśli na 11,5V nie ruszy to odłącz od A1 i A2 przewody i podłącz tam dodatkowy zasilacz.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Pedroo
Posts: 10
Joined: Sun Mar 05, 2023 11:04 pm

Post

Dzięki za pomoc 👍
będę próbował
Pedroo
Posts: 10
Joined: Sun Mar 05, 2023 11:04 pm

Post

Mam jeszcze jedno pytanie, a jakbym zasilił SBW 02 z centarlki NICE MC424LR10 tam bodajże jest 24 V i wtedy chyba byłoby ok?

Jeszcze mam jedną szatańską myśl, czy dałoby się sterować w ten sposób otwieraniem zarówno furtki i bramy wjazdowej, bo SBW 02 chyba jest do tego stworzony? :roll:
mdi87
Posts: 540
Joined: Thu Sep 17, 2020 10:00 am
Location: Leoncin

Post

Oczywiście że tak. Zobacz też temat niżej, ta centrala może być podłączona do sbw bez kontaktronu żeby było widać stan otwarcie.

viewtopic.php?t=7887
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Podłączenie bramy:
A1 - 7
A2 - 6
11 - 8
14 - 12
IN1 do 3 lub 4 przy czym to wyjście powinno być ustawione w tryb OGI aby było widać czy brama jest otwarta czy zamknięta.

Podłączenie furtki:
21 - MASA
24 - UN1
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Pedroo
Posts: 10
Joined: Sun Mar 05, 2023 11:04 pm

Post

Witam,
połączyłem SBW 02 do centralki Nice i jest nice 😁
Brama się otwiera i nawet zamyka, na szybko podpiąłem do drugiego wyjścia również furtkę bo przegonił mnie deszcz ale też działa... tylko nie pokazuje mi w apce stanu otwarcia bramy bo nie bardzo wiem jak ustawić,,tryb OGI,, pewnie to brzmi głupio ale jak czegoś nie wiem to nie udaję,,że wiem,, , tylko wolę zapytać niż spieprzyć...

Wstawię fotkę jak to wygląda na ,,teraz,,
Pedroo
Posts: 10
Joined: Sun Mar 05, 2023 11:04 pm

Post

Fotki jak podłączyłem...
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Spróbuj przepiąć przewód z 3-ki na 4-kę.
Jak to nic nie da to strona 13
https://www.montersi.pl/instrukcje/mc42 ... rukcja.pdf
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Pedroo
Posts: 10
Joined: Sun Mar 05, 2023 11:04 pm

Post

Wielkie dzięki 👍
Jutro będę działał...

Return to “ZAMEL SBW-02”