MEW-01 który włącza i wyłącza wyjścia w ROW-04M

pawel wilk
Posts: 39
Joined: Tue Feb 07, 2023 7:21 pm

Post

A jak dodać żeby druga załączała się powyżej 10 druga scena czy w jednej?
User avatar
klew
Posts: 9164
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

pawel wilk wrote: Wed Mar 08, 2023 2:44 pm A jak dodać żeby druga załączała się powyżej 10 druga scena czy w jednej?
Osobną scena do załączania każdego przekaźnika i osobną do wyłączania.
Pamiętaj że jak włączysz pierwszy przekaźnik, to moc oddawana spadnie o moc odbiornika, więc trzeba tam to przeliczyć sobie i dodać jakieś histerezy
Widzimy się na Supla Offline Party - 19.10.2024
https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=15820
pawel wilk
Posts: 39
Joined: Tue Feb 07, 2023 7:21 pm

Post

Dlaczego piszę że warunek jest spełniony skoro nie ma żadnej produkcji? Jest przecież -4500?
User avatar
klew
Posts: 9164
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

pawel wilk wrote: Wed Mar 08, 2023 5:22 pm Dlaczego piszę że warunek jest spełniony skoro nie ma żadnej produkcji? Jest przecież -4500?
Kryształowa kula jest akurat w serwisie ;)

Pokaż zrzuty ekranu z tego jak ustawiłeś ta scenę w skryptach.
Widzimy się na Supla Offline Party - 19.10.2024
https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=15820
pawel wilk
Posts: 39
Joined: Tue Feb 07, 2023 7:21 pm

Post

Teraz powinno być dobrze tylko czy wartości są ok -/</>/=?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
klew
Posts: 9164
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

pawel wilk wrote: Wed Mar 08, 2023 8:15 pm Teraz powinno być dobrze tylko czy wartości są ok -/</>/=?
To "uruchomienie sceny w oparciu o wyzwalacz akcji w SUPLI" raczej powinno być puste.

Natomiast w "uruchomieniu w oparciu o stan" oraz w "warunku" wstawiłeś " + state(..).on" - tam ma być "and state(...).on", czyli oba warunki w tym wyrażeniu muszą być spełnione. Dodawanie nie wiem jaki będzie miało efekt.
Widzimy się na Supla Offline Party - 19.10.2024
https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=15820
pawel wilk
Posts: 39
Joined: Tue Feb 07, 2023 7:21 pm

Post

Jeszcze pytanie. Przy jakiej wartości wyłączać obydwie grzałki gdy pracując razem?
pawel wilk
Posts: 39
Joined: Tue Feb 07, 2023 7:21 pm

Post

Dlaczego warunek nie jest spełniony?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
klew
Posts: 9164
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

pawel wilk wrote: Thu Mar 09, 2023 8:33 am Dlaczego warunek nie jest spełniony?
A jaki jest stan kanału 5323?
Widzimy się na Supla Offline Party - 19.10.2024
https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=15820
pawel wilk
Posts: 39
Joined: Tue Feb 07, 2023 7:21 pm

Post

5323 to jest nemer identyfikacyjny grzałki