Reakcja na wejście IN1/2 + zdarzenie MQTT

Sterownik dwukanałowy
melon23
Posts: 6
Joined: Sat Mar 18, 2023 10:33 pm

Post

Witam
Jak skonfigurowac urzadzenia SUPLA typu ROW2 lub mROW02 tak aby po wyzwoleniu przycisku na wejściu IN1 lub IN2 przełączył się jednocześnie przekażnik i została wysłana wiadomość MQTT do brokera ?

W konfiguracji mam tylko dwie opcje:
  • Local only
    MQTT
przy opcji Local only przełącza sie przekaznik ale nie ma zdarzenia MQTT
przy MQTT wysyła topic ale nie przełącz przekaznika :(

Jak zrobic aby było jedno i drugie: przekaznik + wiadomość MQTT ?
Dzieki temu w razie awarii Home Asistant swiatło zapali sie po wcisnieciu recznym przełącznika bez udziału automatyki
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 135 times
Been thanked: 137 times

Post

Nie można tak ustawić. Możesz albo używać sterowania lokalnego, albo publikować po MQTT.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
melon23
Posts: 6
Joined: Sat Mar 18, 2023 10:33 pm

Post

Niedobrze, chciałem zastosować podobny scenariusz jaki mam na modułach Shelly (czyli reakcja przekaznikiem + zdarzenie MQTT)

czy jest jakaś inna opcja jak to zrobić na modułach ZAMEL/SUPLA ? np. SUPLA cloud, SUPLA local, etc...
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 135 times
Been thanked: 137 times

Post

melon23 wrote: Sun Mar 19, 2023 8:44 pm Niedobrze, chciałem zastosować podobny scenariusz jaki mam na modułach Shelly (czyli reakcja przekaznikiem + zdarzenie MQTT)

czy jest jakaś inna opcja jak to zrobić na modułach ZAMEL/SUPLA ? np. SUPLA cloud, SUPLA local, etc...
Bez zmian w sofcie na urządzeniu tego się nie zrobi.

A nie wystarczy Ci sam fakt zmiany stanu przekaźnika?
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
melon23
Posts: 6
Joined: Sat Mar 18, 2023 10:33 pm

Post

A nie wystarczy Ci sam fakt zmiany stanu przekaźnika?
No właśnie nie bardzo wystarczy samo załączenie przekąznika - bo oprócz zapalenia światła chce powiadomić HA o włączeniu timerów i sprawdzeniu czujek ruchu aby światło wyłączyć ewentualnie przedłużyć czas

Jeśli to by wystarczyło to bym zamontował mododuły bez Wifi :)
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 135 times
Been thanked: 137 times

Post

melon23 wrote: Sun Mar 19, 2023 9:12 pm
A nie wystarczy Ci sam fakt zmiany stanu przekaźnika?
No właśnie nie bardzo wystarczy samo załączenie przekąznika - bo oprócz zapalenia światła chce powiadomić HA o włączeniu timerów i sprawdzeniu czujek ruchu aby światło wyłączyć ewentualnie przedłużyć czas

Jeśli to by wystarczyło to bym zamontował mododuły bez Wifi :)
Ale w HA możesz ustawiać automatyzacje na podstawie załączenia tego przekaźnika. Czyli jeśli przekaźnik zmieni się na "ON", to robisz te timery i co tam potrzebujesz.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
melon23
Posts: 6
Joined: Sat Mar 18, 2023 10:33 pm

Post

Faktycznie - zapomniałem o tym iż pomimo ustawienia trybu wejscia IN1/2 na "LOCAL ONLY"
to zmiana stanu przekaznika jest raportowana przez MQTT - to mozna wykorzystać

dziękuje za wskazówkę

pozdrawiam

Return to “ZAMEL ROW-02”