Sterowanie 12 przekaźników

slavo_s2k
Posts: 241
Joined: Sat Mar 10, 2018 7:32 pm

Post

Potrzebuję wysterować 12 przekaźników, obecnie mam to rozwiązane na 2x wemos d1 płytkę z przekaźnikami, ale na tych wemos-ach mam problem po zaniku prądu, niektóre kanały przełączają stan w momencie powrotu zasilania lub logowania do serwera. Obecnie mam w nich stary soft WerOpr 2.7.2 , czy GUI Generic co poprawi w tej kwestii (nie chce eksperymentować bo mam sporo konfiguracji z całością po wgraniu nowego softu) czy raczej szukać innego rozwiązania?
User avatar
YoMan
Posts: 3521
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Post

slavo_s2k wrote: Fri Feb 10, 2023 8:45 pm Potrzebuję wysterować 12 przekaźników, obecnie mam to rozwiązane na 2x wemos d1 płytkę z przekaźnikami, ale na tych wemos-ach mam problem po zaniku prądu, niektóre kanały przełączają stan w momencie powrotu zasilania lub logowania do serwera. Obecnie mam w nich stary soft WerOpr 2.7.2 , czy GUI Generic co poprawi w tej kwestii (nie chce eksperymentować bo mam sporo konfiguracji z całością po wgraniu nowego softu) czy raczej szukać innego rozwiązania?
Niektóre piny prze starcie są high i jest to cechą wemosa. Tu masz tabelkę https://randomnerdtutorials.com/esp8266 ... nce-gpios/
Jeżeli chcesz to zmienić to możesz zastosować ekspander i wtedy masz 32 przekazniki na jednym wemosie. Przy starcie nic się nie dzieje
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
QLQ
Posts: 2512
Joined: Sun Sep 03, 2017 9:13 am

Post

slavo_s2k wrote: Fri Feb 10, 2023 8:45 pm Potrzebuję wysterować 12 przekaźników, obecnie mam to rozwiązane na 2x wemos d1 płytkę z przekaźnikami, ale na tych wemos-ach mam problem po zaniku prądu, niektóre kanały przełączają stan w momencie powrotu zasilania lub logowania do serwera. Obecnie mam w nich stary soft WerOpr 2.7.2 , czy GUI Generic co poprawi w tej kwestii (nie chce eksperymentować bo mam sporo konfiguracji z całością po wgraniu nowego softu) czy raczej szukać innego rozwiązania?
https://es-forum.supla.org/viewtopic.php?t=6121
jak coś nie działa to włącz zasilanie.....
slavo_s2k
Posts: 241
Joined: Sat Mar 10, 2018 7:32 pm

Post

Czyli np. https://allegro.pl/oferta/modul-16x-prz ... 2000722189 i mam 16 przekaźników i po problemie, ew sam ekspander https://allegro.pl/oferta/mcp23017-eksp ... 0934797913 i do niego obecne przekaźniki ?
kurus
Posts: 1312
Joined: Wed Jan 15, 2020 8:17 pm

Post

Mając moduł przekaźników 4x jak w załączniku z optoizolacją, chce jednym sterować zasilaniem z fazy1, drugim z fazy2, a przekaźnik 3 i 4 będzie mi sterował tylko zamknięciem obwodu bez napięcia, pytanie czy jest to w pełni bezpieczne, czy jest 100% pewności że fazy się nie spotkają bądź, nie przejdą na przekaźniki 3 i 4 w razie jakiejś niekontrolowanej sytuacji..

Image
User avatar
SOYER
Posts: 1623
Joined: Wed Aug 10, 2022 12:29 pm
Location: Kryry
Been thanked: 2 times

Post

Napisz co konkretnie będziesz miał tam podpięte.
https://youtube.com/@tomaszhamer8134?si=_J1cT_QWsXxgt1Fm
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://app.weathercloud.net/d4311785603
https://github.com/Soyer79
kurus
Posts: 1312
Joined: Wed Jan 15, 2020 8:17 pm

Post

SOYER wrote: Sat Apr 08, 2023 6:23 pm Napisz co konkretnie będziesz miał tam podpięte.
1 przekaźnik oświetlenie kotłownia 230 faza 1
2 przekaźnik zasilania czujnika gazu 230 faza 2
3 przekaźnik styk beznapieciowy zamykający odwód kotła gazowego
4 przekaźnik styk beznapieciowy otwieranie bramy
User avatar
SOYER
Posts: 1623
Joined: Wed Aug 10, 2022 12:29 pm
Location: Kryry
Been thanked: 2 times

Post

Ok, czyli żadnych udziwnień. Powiem tak, u mnie moduł przekaźników pracuje od chyba 6lat, żadnych problemów aż do tego roku. Wprawdzie tylko do jednego miałem podpięte na stałe fazę z 230V, ale przez ten okres nic się nie działo. Jakiś miesiąc temu przekaźnik przestał działać. Przyczyny nie znam
Ma zwarcie na stałe zarówno do NC jak i NO.
Jak na moduł za 20 zeta to długo. Moja rada podłączaj śmiało.
Mała uwaga, te moduły są dość delikatne na zginanie, nie dotyczy to może w takim stopniu 2 i 4 przekaźnikowych, za ro z 8 przekaźnikowymi trzeba już uważać. Zresztą jak z każ PCB.
https://youtube.com/@tomaszhamer8134?si=_J1cT_QWsXxgt1Fm
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://app.weathercloud.net/d4311785603
https://github.com/Soyer79
kurus
Posts: 1312
Joined: Wed Jan 15, 2020 8:17 pm

Post

Dzięki za odp, te z 230V jakoś mocno obciążone nie będą zastanawiam się jeszcze czy nie podłączyć tam tez rolety i wtedy bym dał 6 przekaźników, tylko to bym musiał już zrobić na esp32 bo braknie mi wyjść..

Jakie macie ogólnie podejście jeśli trzeba wysterować kilka urządzeń? to lepiej to robić na jednym esp czy na kilku?
User avatar
SOYER
Posts: 1623
Joined: Wed Aug 10, 2022 12:29 pm
Location: Kryry
Been thanked: 2 times

Post

Jak masz blisko z kablami to na jednym. Jak dużo zachodu to lepiej kilka. Ja kiedyś byłem zwolennikiem jednego urządzenia, bo to fajnie wygląda, jest jedno centrum itd. Już mi przeszło. Owszem dalej mam arduino mega z chyba 8 urządzeniami we/wyj ale oprócz tego chyba już z 10 esp8266. Czasami nie ma jak pociągnąć kabli, czasami za daleko. Dochodzi oczywiście więcej roboty, urządzeń, zasialania, każde urządzenie musi mieć swój soft.
Sam musisz ocenić.
https://youtube.com/@tomaszhamer8134?si=_J1cT_QWsXxgt1Fm
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://app.weathercloud.net/d4311785603
https://github.com/Soyer79