Mam w domu trzy sterowniki rolet SRV-01. Jeden z nich co chwilę sam przełącza się w tryb konfiguracyjny. Konfiguruje, działa przez jakąś godzinę po czym znowu muszę go konfigurować na nowo. Inne działają poprawnie, sprawdziłem okablowanie i wszystkie kable są podłączone poprawnie nic nie przerywa. Wersja oprogramowania 2.8.53, sterownik 3 lata działał poprawnie ostatnio zaczął głupieć, mimo braku zmian.
Jakiś pomysł co może być nie tak?
Edit:
Zauważyłem jeszcze teraz, że dwa które działają mają inną wersję oprogramowania 2.7.24, może to jest przyczyną błędu, mogę jakoś zrobić downgrade oprogramowania?
Rozłączający się SRV-01
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Sprawdź czy coś nie naciska na przycisk CONFIG. Jeśli nie to odłącz przewody od wejść IN1/2 i obserwuj. Być może coś z łącznikiem jest nie tak lub przewody są niedociśnięte. Upewnij się też czy aby przyciski nie mają podświetlenia. Jeśli masz łączniki bistabilne to upewnij się, że na 192.168.4.1 typ wejścia ustawiony jest na "BISTABLE".
SUPLA.... Nareszcie w domu.