MCP
-
Nowy11
- Posts: 110
- Joined: Sun Nov 15, 2020 9:38 am
Witam mam mały problem wyszukuje mi MCP na adresie 0x27 w samym Gui Generic mogę ustawić do 0x23 niestety nie mogę doczytać jak zmienić adres na samym MCP będę wdzięczny za pomoc
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
martinok
- Posts: 126
- Joined: Sat Dec 17, 2016 10:12 am
- Location: Poznań
Nowy11 wrote: Sun Apr 23, 2023 7:40 pm Witam mam mały problem wyszukuje mi MCP na adresie 0x27 w samym Gui Generic mogę ustawić do 0x23 niestety nie mogę doczytać jak zmienić adres na samym MCP będę wdzięczny za pomoc
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
"Wiedza bez Praktyki jest Bezużyteczna , praktyka bez wiedzy Niebezpieczna"...
-
Nowy11
- Posts: 110
- Joined: Sun Nov 15, 2020 9:38 am
Teraz pytanie jak w tym do celu to zrobić dolutowywac coś
-
YoMan
- Posts: 3521
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Dokładnie, prawdopodobnie są wszystkie ustawione na GND i jeżeli zlutujesz zworki które masz oznaczone to dostaną 3,3v
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
W tym module A0, A1 i A2 są domyślnie podciągnięte do 3.3V i zgodnie z tabelką zamieszczoną przez @martinok, ekspander ma adres 0x27. Jeśli chcesz ustawić inny adres, musisz odpowiednio zewrzeć (np. kroplą cyny) zworki. Jeśli zewrzesz pady A0, A1 i A2 to ekspander będzie się zgłaszał adresem 0x20.
Wiki dla tego ekspandera: https://www.waveshare.com/wiki/MCP23017 ... sion_Board
Wiki dla tego ekspandera: https://www.waveshare.com/wiki/MCP23017 ... sion_Board
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
YoMan
- Posts: 3521
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Nie miałem do czynienia z tym modułem ale faktycznie jest na odwrót niż myślałemRobert Błaszczak wrote: Mon Apr 24, 2023 9:35 am W tym module A0, A1 i A2 są domyślnie podciągnięte do 3.3V i zgodnie z tabelką zamieszczoną przez @martinok, ekspander ma adres 0x27. Jeśli chcesz ustawić inny adres, musisz odpowiednio zewrzeć (np. kroplą cyny) zworki. Jeśli zewrzesz pady A0, A1 i A2 to ekspander będzie się zgłaszał adresem 0x20.
Wiki dla tego ekspandera: https://www.waveshare.com/wiki/MCP23017 ... sion_Board
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024