Witam wszystkich miałem ostatnio niemiłą przygodę że w ostatniej chwili ogarnąłem przepełnione szambo chciałbym zrobić prosty czujnik z dwóch elementów
Jeden poziom byłby poziomem maksymalnym drugi krytycznym najlepiej na jakimś niskonapięciowym wemosie albi cos w tym stylu.
Problemem może być trochę słabe zasięg WiFi dlatego proszę o pomoc w wyborze urządzenia jako kontaktrony zostały mi gdzieś wolne przewody z czujek zalaniowych satela umieściłbym to na jakiejś konstrukcji tak aby w momencie przelewu najpierw włączyło 1 a w ostateczności drugi alarm
Wemos albo inne esp byłby schowany w skrzynce zasilającej więc nie miałby jakiś trudnych warunków pogodowych poza temperaturą
Jak to ugryźć ?
Czujnik zalania/poziomu szamba
-
xcszuwar
- Posts: 127
- Joined: Sun Sep 08, 2019 8:58 pm
xcszuwar
https://sobianowice.aqi.eco/pl
30 urządzeń Supla

https://sobianowice.aqi.eco/pl
30 urządzeń Supla
-
YoMan
- Posts: 3521
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Ja mam ultradźwiękowy czujnik odległości. W każdej chwili wiem jaki jest poziom. Nie czekam na wartości granicznexcszuwar wrote: Wed Apr 26, 2023 12:44 pm Witam wszystkich miałem ostatnio niemiłą przygodę że w ostatniej chwili ogarnąłem przepełnione szambo chciałbym zrobić prosty czujnik z dwóch elementów
Jeden poziom byłby poziomem maksymalnym drugi krytycznym najlepiej na jakimś niskonapięciowym wemosie albi cos w tym stylu.
Problemem może być trochę słabe zasięg WiFi dlatego proszę o pomoc w wyborze urządzenia jako kontaktrony zostały mi gdzieś wolne przewody z czujek zalaniowych satela umieściłbym to na jakiejś konstrukcji tak aby w momencie przelewu najpierw włączyło 1 a w ostateczności drugi alarm
Wemos albo inne esp byłby schowany w skrzynce zasilającej więc nie miałby jakiś trudnych warunków pogodowych poza temperaturą
Jak to ugryźć ?
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
-
xcszuwar
- Posts: 127
- Joined: Sun Sep 08, 2019 8:58 pm
Tak to też jest dobre rozwiązanie . U mie chodzi o monitorowanie jednej komory gdzie jest zawsze staly poziom dlatego mi wystarczy informacja w momencie zadziałania styku po podniesieniu się poziomu cieczy,p. drugi kontaktron byłby poziomem granicznym.
Na czym to postawić ? zamówiłbym bym na długi weekend
Szalem gotowych rozwiązań ale google nie było łaskawe.
Rozumiem , że potrzebuję dwa beznapięciowe wejścia tak ? Mogę się wpiąć bezpośrednio w jakiś moduł typu wemos sanoff sv, czy jakieś przekaźniki?
poradźcie proszę
Na czym to postawić ? zamówiłbym bym na długi weekend
Szalem gotowych rozwiązań ale google nie było łaskawe.
Rozumiem , że potrzebuję dwa beznapięciowe wejścia tak ? Mogę się wpiąć bezpośrednio w jakiś moduł typu wemos sanoff sv, czy jakieś przekaźniki?
poradźcie proszę
xcszuwar
https://sobianowice.aqi.eco/pl
30 urządzeń Supla

https://sobianowice.aqi.eco/pl
30 urządzeń Supla
-
Pietras81
- Posts: 2409
- Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
- Location: Osielsko
- Been thanked: 1 time
A jak byś zrobił sondę z drutu z kwasiaka?? Jak ciecz dotknie przewodów to pewnie będzie zwierać i dalej to już jakiś wemos czy coś tego typu.xcszuwar wrote: Wed Apr 26, 2023 8:04 pm Tak to też jest dobre rozwiązanie . U mie chodzi o monitorowanie jednej komory gdzie jest zawsze staly poziom dlatego mi wystarczy informacja w momencie zadziałania styku po podniesieniu się poziomu cieczy,p. drugi kontaktron byłby poziomem granicznym.
Na czym to postawić ? zamówiłbym bym na długi weekend
Szalem gotowych rozwiązań ale google nie było łaskawe.
Rozumiem , że potrzebuję dwa beznapięciowe wejścia tak ? Mogę się wpiąć bezpośrednio w jakiś moduł typu wemos sanoff sv, czy jakieś przekaźniki?
poradźcie proszę
słabo szukałeś
https://www.signax.pl/sonda-2m-kabla/
https://pietras-81.aqi.eco/
-
xcszuwar
- Posts: 127
- Joined: Sun Sep 08, 2019 8:58 pm
Nie o to chodzi te gotowe zestawy widziałem.
Z uwagi na moją niewiedzę o ESP nie do końca wiemjak to zintegrować żeby działało.
tak jak napisałem po dotknięciu cieczy do czujnika żeby włączyło w supla ikonke iwyslalo powiadomienie
Poza jednym postem na forum supla nie widziałem gotowych rozwiązań.
Na tą chwilę miałby być kabel z końcówką od satela bo mam takie wolne natomiast nie wiem jak to zintegrować z ESP typu wemos D1 czy sanoff.
Z uwagi na moją niewiedzę o ESP nie do końca wiemjak to zintegrować żeby działało.
tak jak napisałem po dotknięciu cieczy do czujnika żeby włączyło w supla ikonke iwyslalo powiadomienie
Poza jednym postem na forum supla nie widziałem gotowych rozwiązań.
Na tą chwilę miałby być kabel z końcówką od satela bo mam takie wolne natomiast nie wiem jak to zintegrować z ESP typu wemos D1 czy sanoff.
xcszuwar
https://sobianowice.aqi.eco/pl
30 urządzeń Supla

https://sobianowice.aqi.eco/pl
30 urządzeń Supla
-
dobo
- Posts: 1051
- Joined: Sun Apr 07, 2019 8:14 pm
- Location: Nadarzyn
https://sklep.avt.pl/alarm-zalaniowy-zm ... bcEALw_wcB
https://sklep.avt.pl/avt1612.html
Czujnik zalania wifi tuya
https://sklep.avt.pl/avt1612.html
Czujnik zalania wifi tuya
-
xcszuwar
- Posts: 127
- Joined: Sun Sep 08, 2019 8:58 pm
Zacząłem to testować na wemosie D1 Mini Soft wygenerowałem z gui Generic z krańcówkami oraz czujnikiem odległości.
Jako krańcówki zamierzam zastosować kontaktrony pływakowe są różne rodzaje od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych plastikowe i metalowe
Niestety nie wszystkie mogą być stosowane jako NO.
w dolnym położeniu. Chociaż część po przekręceniu Pierścienia w taki właśnie sposób działa.
Prawdopodobnie zastosuję podwójny kontaktron gdzie Dolny poziom będzie poziomem alarmowym Górny już krytycznym. np taki
https://allegro.pl/oferta/czujnik-pozio ... 3017007327 albo https://allegro.pl/oferta/magnetyczny-c ... 2103935381
Mam natomiast zagwozdkę z czujnikiem odległości sytuacja wygląda następująco chciałem go zamontować na końcu tuneli drenażowych mam tam studnie rewizyjną o średnicy 16 cm i wysokości około 70 cm rura/studnia stoi na górnej części tunelu drenażowego który ma wysokosc ok 50 cm. RaEm daje to 130 cm. Jak mierzyłem odległość czujnikiem HC-SR04 Cały czas miałem błąd pomiarowy ponieważ czujnik przekłamywał o około 30 cm do lustra wody.
wydaje mi się że mierzył załamanie w którym rura studzienki stała na górnej części tunelu drenażowego.
Czy gdybym zastosował sondę wodoodporną JSN-SR04T i obniżył ją do miejsca łączenia rury z tunelem pomiary byłyby wiarygodne Jak myślicie?
JSN-SR04T
Jako krańcówki zamierzam zastosować kontaktrony pływakowe są różne rodzaje od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych plastikowe i metalowe
Niestety nie wszystkie mogą być stosowane jako NO.
w dolnym położeniu. Chociaż część po przekręceniu Pierścienia w taki właśnie sposób działa.
Prawdopodobnie zastosuję podwójny kontaktron gdzie Dolny poziom będzie poziomem alarmowym Górny już krytycznym. np taki
https://allegro.pl/oferta/czujnik-pozio ... 3017007327 albo https://allegro.pl/oferta/magnetyczny-c ... 2103935381
Mam natomiast zagwozdkę z czujnikiem odległości sytuacja wygląda następująco chciałem go zamontować na końcu tuneli drenażowych mam tam studnie rewizyjną o średnicy 16 cm i wysokości około 70 cm rura/studnia stoi na górnej części tunelu drenażowego który ma wysokosc ok 50 cm. RaEm daje to 130 cm. Jak mierzyłem odległość czujnikiem HC-SR04 Cały czas miałem błąd pomiarowy ponieważ czujnik przekłamywał o około 30 cm do lustra wody.
wydaje mi się że mierzył załamanie w którym rura studzienki stała na górnej części tunelu drenażowego.
Czy gdybym zastosował sondę wodoodporną JSN-SR04T i obniżył ją do miejsca łączenia rury z tunelem pomiary byłyby wiarygodne Jak myślicie?
JSN-SR04T
xcszuwar
https://sobianowice.aqi.eco/pl
30 urządzeń Supla

https://sobianowice.aqi.eco/pl
30 urządzeń Supla
-
YoMan
- Posts: 3521
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Jsn-rt04 działa taka samo jak hc-sr tylko "gorzej" w sensie inaczej i przy małych zbiornikach daje dużo błędnych pomiarow.
Minimalna odległość pomiarowa 20cm
Minimalna odległość pomiarowa 20cm
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
-
xcszuwar
- Posts: 127
- Joined: Sun Sep 08, 2019 8:58 pm
Trudno zamówiłem z Ali 1 szt za 14 zł. zobaczę jak to będzie czytać najwyżej wywalę i wstawię zestaw 2albo trzech plywakow w drenażu jako krańcówki
wrzuce foty jak skończę projekt jak mi przyjdzie towar tzn. podwójny pływak i czujnik.
Podpowiedzcie jakie są konsekwencje gdybym na wemosie wstawił ten kontaktron pływakowy jako czujnik NC ? Niestety większość tych czujników w dolnym położeniu jest NC a dopiero podniesienie sie poziomu wody powoduje rozwarcie kontraktonu . Nie da się czasami zamienić pływaka.
Przez kontrakton cały czas płynąłby prąd jak to się ma do układu wemosa ?
wrzuce foty jak skończę projekt jak mi przyjdzie towar tzn. podwójny pływak i czujnik.
Podpowiedzcie jakie są konsekwencje gdybym na wemosie wstawił ten kontaktron pływakowy jako czujnik NC ? Niestety większość tych czujników w dolnym położeniu jest NC a dopiero podniesienie sie poziomu wody powoduje rozwarcie kontraktonu . Nie da się czasami zamienić pływaka.
Przez kontrakton cały czas płynąłby prąd jak to się ma do układu wemosa ?
xcszuwar
https://sobianowice.aqi.eco/pl
30 urządzeń Supla

https://sobianowice.aqi.eco/pl
30 urządzeń Supla