Witam. Potrzebuje zrealizować takowe zadanie na podstawie urządzeń zamel. Nie wiem czy to dobre forum, ale do rzeczy.
Potrzebuje takie urządzenie lub urządzenia które po zaniku napięcia w sieci będzie odliczało określony czas i po upływie tego czasu załączyło styki. To Urządzenie będzie podłączone cały czas pod napięcie, ale nie będzie mialo dostępu do sieci wifi. Jak to zrealizować?
djalex
Posts: 1226
Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
Location: Rydułtowy
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Post

Ma to "coś" odliczać czas po zaniku napięcia w sieci a sam ma byc zasilany, z czego, z UPS?
reada
Posts: 20
Joined: Fri Jun 17, 2022 10:17 am

Post

Dokładnie tak
Zibi
Posts: 646
Joined: Wed Jul 31, 2019 9:20 am
Location: Białogard

Post

Coś takiego chyba kiedyś robiłem na przekaźniku wielofunkcyjnym i zwierał styki po czasie który odliczył. Teraz dokładnie nie pamiętam musiałbym sprawdzić.
Można było sobie ustawić dowolny czas.
djalex
Posts: 1226
Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
Location: Rydułtowy
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Post

Tak, do tego trzeba użyć przekaźnika czasowego z opóźnionym załączeniem lub nawet więcej, zegara sterującego z wejściem start. Tylko rodzi się kolejne pytanie, jak długo mają te styki być załączone, tak długo jak znów się pojawi napięcie w sieci? Jaki odbiornik podłączony pod te styki?
reada
Posts: 20
Joined: Fri Jun 17, 2022 10:17 am

Post

Wystarczy chwilowe zwarcie styków. Jak pojawi się napięcie w sieci zegar sie resetuje. Ma tylko zadziałać jak zegar doliczy do końca czasu.
Zibi
Posts: 646
Joined: Wed Jul 31, 2019 9:20 am
Location: Białogard

Post

Jeśli to ma być chwilowe zwarcie to UPS na Aku 18650 i przekaźnik wielofunkcyjny.
djalex
Posts: 1226
Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
Location: Rydułtowy
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Post

Jeszcze raz od początku, opisujesz że potrzeba urządzenia które po zaniku napięcia w sieci zacznie odliczać czas, więc te urządzenie musi być dalej zasilane a po upływie tego czasu ma zewrzeć styki, coś musi pod te styki być podłączone więc też pewnie potrzebuje zasilania, to czym jest to "coś"?
reada
Posts: 20
Joined: Fri Jun 17, 2022 10:17 am

Post

To cos potrzebuje tylko impulsu 230 v.
djalex
Posts: 1226
Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
Location: Rydułtowy
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Post

Przekaźnik firmy F&F PCS-516, funkcja I
PCS516.png
Napięcie z sieci do wejścia start (9), L z UPS do złącza 10 a z 12 wyjście do urządzenia które wymaga impulsu. PCS oczywiście również musi być zasilany z UPS