RCL-02 czujnik zamel natężenie światła rolety

rob86pl
Posts: 13
Joined: Tue Feb 11, 2020 2:22 pm

Post

cześć

proszę o pomoc odnośnie sterowania roletami przy pomocy logiki czujnika natężenia światła

zależy mi aby przy określonym natężeniu oświetlenia rolety się przymykały np 60%
zamel ma taki czujnik RCL-02 czy ktoś może przeprogramować go na suplę? czy się da?
chyba że jest inne podobne rozwiązanie, chętnie kupię

z góry dziękuję za pomoc
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 135 times
Been thanked: 137 times

Post

RCL-02 nie przeprogramujesz na Suplę.
To działa radiowo i gada z wybranymi urządzeniami z rodziny EXTA FREE.

Na Suplę można przerobić prawie dowolne urządznie oparte o ESP82xx lub ESP32 (o ile nie ma włączonego szyfrowania i zabezpieczeń flasha).
Ewentualnie DIY z jakimś czujnikiem natężenia światła.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
Gitman
Posts: 711
Joined: Sat Nov 05, 2022 7:52 am
Location: Bielawa

Post

rob86pl wrote: Fri Apr 28, 2023 7:22 am cześć

proszę o pomoc odnośnie sterowania roletami przy pomocy logiki czujnika natężenia światła

zależy mi aby przy określonym natężeniu oświetlenia rolety się przymykały np 60%
zamel ma taki czujnik RCL-02 czy ktoś może przeprogramować go na suplę? czy się da?
chyba że jest inne podobne rozwiązanie, chętnie kupię

z góry dziękuję za pomoc
Masz w GG dwa do wyboru BH1750 i Max44009 i obydwa działają dobrze.