Czujnik BME280 błędne pomiary
-
Lomax1983
- Posts: 311
- Joined: Tue Mar 09, 2021 8:29 pm
- Location: Małe Trójmiasto
- Has thanked: 1 time
Mam czujnik BME280 podłączony do wemosa d1 mini. Soft GG. Po uruchomianiu wszystko jest ok, ale po kilku minutach czujnik pokazuje 180stopni C i 100% wilgotności. Po restarcie wszystko się powtarza. Myślałem, że uszkodzony jest BME więc go wymieniłem i dalej tak samo. Co może być przyczyną?
-
kurus
- Posts: 1312
- Joined: Wed Jan 15, 2020 8:17 pm
Podłącz pod inne gpio, tez miałem takie problemy, od kiedy mam go na tx i rx zero problemów, od tego czasu wszystko co na i2c podłączam po tx i rx
-
DanteX
- Posts: 32
- Joined: Fri Jan 07, 2022 4:31 pm
Według schematu Wemos ma niby dedykowane wyprowadzenia dla: SCL - D1, SDA - D2. Ja bym soft wgrał na nowo.
-
Lomax1983
- Posts: 311
- Joined: Tue Mar 09, 2021 8:29 pm
- Location: Małe Trójmiasto
- Has thanked: 1 time
Niestety zmiana na RX i TX nic nie pomogła zachowuje się tak samo jak wcześniej. Ale zaobserwowałem ciekawą rzecz, mianowicie jak pojawia się 180stopni i 100% wilgotności to gdy się loguje po IP jest "No I2C devices found". Gdy zresetuje urządzenie wszystko wraca do normy ale po chwili dalej to samo.
-
Gitman
- Posts: 711
- Joined: Sat Nov 05, 2022 7:52 am
- Location: Bielawa
Są dwie wersje bme na 3v3 i 5V twoja to na pewno 3v3 ?