Podłączenie Supla SBW-02

[email protected]
Posts: 2
Joined: Sat May 13, 2023 2:56 pm

Post

Witam
Szukam pomocy w podłączeniu SBW-02 do płytki proxima. Widok wejść i wyjść z płytki widoczny na zdjęciach.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

A1 do +24-T
A2 do GND (ten obok +24-T)
11 do A
14 do GND (obok STOP)
21 do B
24 do GND (obok STOP)

Czujnik otwarcia IN1 na własną odpowiedzialność możesz podłączyć pod K-ZAM lub K-OTW.
Jeśli wpłynie to negatywnie na działanie napędu to pozostanie podłączenie pod Kotntaktron (A1 i IN1)
Należy się też upewnić, że na +24-T utrzymuje się cały czas zasilanie niezależnie od pozycji bramy.
Jeśli zasilanie "znika" to można spróbować z +24-R obserwując j.w.

Wejście A sugeruję ustawić na funkcję "Krok-Po-Kroku"
Wejście B na "Furtka", a w cloud ustaw czas załączenia przekaźnika od 0,5-1sek.

Nie znalazłem instrukcji dokładnie do tej centrali ale być może tą co masz konfiguruje się podobnie jak tą:
https://www.proxima.pl/wp-content/uploa ... PLAY_P.pdf
SUPLA.... Nareszcie w domu.
[email protected]
Posts: 2
Joined: Sat May 13, 2023 2:56 pm

Post

Podłączone zgodnie z porada i śmiga bez problemu. Dzięki!

Return to “ZAMEL SBW-02”