podłączenie dwóch różnych bram do SBE 02
-
Wiechu
- Posts: 11
- Joined: Sat May 13, 2023 8:58 pm
witam jak podłączyć dwie różne bramy do sbw 02
-
Wiechu
- Posts: 11
- Joined: Sat May 13, 2023 8:58 pm
mhouse SL 1 i EXAVIA 500 Somfy dodam iż odległość 1 od 2 to 30 metrów
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Mhouse:
A1 - lewy OPEN
A2 - prawy STOP
11 - lewy OPEN
14 - prawy OPEN
A1 i IN1 pod zewnętrzny kontaktron.
Somfy:
21 i 24 pod 5 i 6 w Somfy (START)
A1 i IN2 pod kontaktron.
Nie wiem czy na 30m czujnik otwarcia nie będzie wariował ale jak nie sprawdzisz to się nie dowiesz.
Czas załączenia przekaźnika na drugim kanale ustaw na 0,5 - 1 sek.
A1 - lewy OPEN
A2 - prawy STOP
11 - lewy OPEN
14 - prawy OPEN
A1 i IN1 pod zewnętrzny kontaktron.
Somfy:
21 i 24 pod 5 i 6 w Somfy (START)
A1 i IN2 pod kontaktron.
Nie wiem czy na 30m czujnik otwarcia nie będzie wariował ale jak nie sprawdzisz to się nie dowiesz.
Czas załączenia przekaźnika na drugim kanale ustaw na 0,5 - 1 sek.