Jak podłączyć do Hormann SupraMatic P3

lukpio3
Posts: 99
Joined: Tue Dec 19, 2017 12:13 pm

Post

Kurcze, podłączyłem do drugiej bramy ten kontaktron. Odległość między jednym a drugim elementem wynosi 2cm (według instrukcji rozwiera przy 33mm) i dupa. Dałem jeden kabel pod 24V w module, drugi do załącza IN2 i nie działa. Czy otwieram, czy zamykam, zero reakcji, nic się nie zmienia. Nie wiem czy kontaktron może być uszkodzony? Przecież tam nie ma żadnej logiki z podłączeniem.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Zbliż elementy kontaktronu ręcznie do siebie i obserwuj. Możesz też multimetrem sprawdzić czy obwód się zamyka.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
lukpio3
Posts: 99
Joined: Tue Dec 19, 2017 12:13 pm

Post

W sensie brzęczykiem, tak? Nie wiem czemu cały czas na tym pinie IN2 mam napięcie 11V. Przecież tam powinno być albo 24V albo 0V. A jest 11V. Skąd ono się tam bierze.
lukpio3
Posts: 99
Joined: Tue Dec 19, 2017 12:13 pm

Post

Jednak nie zwierał. Musiałem niestety zbliżyć elementy do siebie i działa.
lukpio3
Posts: 99
Joined: Tue Dec 19, 2017 12:13 pm

Post

Podłączyłem promatica pod przekaźnik ale nie wiem co jest, nie działa to w ogóle. czy kolejność podłączenia kabelków w szarej kostce ma znaczenie? Podłączałem swoim sposobem, później Twoim i mam cały czas na IN1 24V. Czy brama zamknięta, czy otwarta, tam są cały czas 24V.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Przekaźnik zmienia stan ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
lukpio3
Posts: 99
Joined: Tue Dec 19, 2017 12:13 pm

Post

Wygląda to u mnie w sposób następujący (mam podłączenie według Twojego opisu).
Napięcie na IN1 - 11V - w aplikacji pokazuje że brama otwarta (w rzeczywistości jest zamknięta)
Otwieram
Napięcie na IN1 rośnie do 24V w aplikacji pokazuje że brama zamknięta. Po otwarciu cały czas 24V. Gaśnie żarówka w automacie, napięcie spada do 11V a w aplikacji brama robi się otwarta
Zamykam
Napięcie na IN1 rośnie do 24V, w aplikacji brama zamknięta. Czekam. Gaśnie żarówka w automacie, napięcie spada do 11V a w aplikacji brama robi się otwarta.

Nie wiem o co chodzi. A podłączenie jest takie:
A1 i A2 szara kostka
11 - A1 w SBW
14 - IN1 w SBW

Podłączenie w szarej kostce zmieniałem przekładając kable ale to nic nie daje, efekt jest dokładnie taki sam.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Czy przekaźnik, który podłączyłeś klika ? Podłączałeś pod wyjście tego przekaźnika multimetr ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
lukpio3
Posts: 99
Joined: Tue Dec 19, 2017 12:13 pm

Post

Ale powinien klikać kiedy? Jak zaczynam otwieranie/zamykanie czy gdy zamykanie/otwieranie kończy się? Przyznam szczerze że się nie wysłuchiwałem. Które styki na przekaźniku badać multimetrem?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

11 i 14. Powinny zmieniać stan przy pełnym zamknięciu.
SUPLA.... Nareszcie w domu.

Return to “ZAMEL SBW-02”