Czy klika to ciężko mi stwierdzić bo automat podczas uruchamiania też wydaje chyba takie kliknięcie i nie wiem czy to od niego czy od przekaźnika. Natomiast sam przekaźnik - zero reakcji. Na 11 i 14 cały czas na multimetrze 0V. Czy brama otwarta, czy zamknięta. W trakcie zamykania również. Cały czas 0.
Jeszcze dodam że pin 11 mam podłączony do A1 w SBW czyli 24V a pin 14 do IN w SBW.
Jak podłączyć do Hormann SupraMatic P3
-
lukpio3
- Posts: 99
- Joined: Tue Dec 19, 2017 12:13 pm
Przepraszam, cofam to co napisałem. Napięcie na 11 i 14 styku uzależnione jest od stanu świecenia się żarówki.
Brama otwarta + żarówka świeci - 0V
Brama otwarta + żarówka zgaszona - 11.3V
Brama zamknięta + żarówka świeci - 0V
Brama zamknięta + żarówka zgaszona - 11.3V
Magia jakaś.
Brama otwarta + żarówka świeci - 0V
Brama otwarta + żarówka zgaszona - 11.3V
Brama zamknięta + żarówka świeci - 0V
Brama zamknięta + żarówka zgaszona - 11.3V
Magia jakaś.
-
lukpio3
- Posts: 99
- Joined: Tue Dec 19, 2017 12:13 pm
Chodzi o ten taki czerwony panel z takimi przełączniczkami A B C D ....
Jeśli mowa właśnie o tych przełącznikach to mam je tak ustawione:
Jeśli mowa właśnie o tych przełącznikach to mam je tak ustawione:
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
lukpio3
- Posts: 99
- Joined: Tue Dec 19, 2017 12:13 pm
Dobra, przepraszam, mój błąd. Doczytałem teraz w innym temacie że przełącznik B musi być w pozycji ON. Przestawiłem i wszystko działa elegancko 
-
lukpio3
- Posts: 99
- Joined: Tue Dec 19, 2017 12:13 pm
Tak, już właśnie doczytałem i to przestawiłem. Działa 