mmiikk wrote: Sun May 21, 2023 10:37 pmDziękuje ,widzę że naprawa tego nie będzie dla elektryka trudna, to pocieszające.lesny8 wrote: Sun May 21, 2023 8:52 pmJest jedna listwa z N dla obu RCD. Każde z nich powinno mieć swoją, no chyba, że podłączony jest jeden obwód. Tu tak nie jest.
Dołóż listwę N, przepnij N jednej z różnicowek, przepnij N-ki obwodów, które ma zabezpieczać i będzie działać. Zamiast listwy możesz użyć np. wago 221-413
Najlepiej usunąć jedną różnicówkę. BTW ta charakterystyka 10mA nie wiem czy nie jest na wyrost, istnieje ryzyko nieuprawnionego wyzwalania z błahych i fałszywych powodów. Ale to już powinna ocenić osoba kompetentna, projektująca i po pomiarach dopuszczająca konkretną instalację do użytku. Moim zdaniem standardowa 30mA zupełnie wystarczy.