Sterownik Zamel SBW-02

Asz3
Posts: 26
Joined: Tue May 30, 2023 7:53 am

Post

Nie dziwi Cię wartość 15v na zasilaczu 12v?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Z tego co napisałeś zasilacz też daje 15V
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Asz3
Posts: 26
Joined: Tue May 30, 2023 7:53 am

Post

No właśnie o to mi chodzi zasilacz daje 15v, a w teorii powinien dawać 12 v( tak na nim jest napisane)
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Czasami tak jest.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Asz3
Posts: 26
Joined: Tue May 30, 2023 7:53 am

Post

Jutro otworzę obudowę i podeśle zdjęcia . Dzięki za poświęcony czas
Asz3
Posts: 26
Joined: Tue May 30, 2023 7:53 am

Post

Zdjęcia po otwarciu domofonu
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
klew
Posts: 13911
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 136 times
Been thanked: 137 times

Post

Asz3 wrote: Tue May 30, 2023 9:26 pm No właśnie o to mi chodzi zasilacz daje 15v, a w teorii powinien dawać 12 v( tak na nim jest napisane)
W napędach do bram Nice jest napisane "24 V", a w rzeczywistości tam u mnie jest 35 V ;). Kilka osób na forum też to potwierdzało u siebie. Także te napięcia bywają różne ;)
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Wg zdjęć i tego co opisałeś wszystko wskazuje, że 3-ka zwierana jest do 12V przy naciśniętym przycisku.
Podłącz multimetr ustawiony na detekcje zwarcia do zaznaczonego punktu A i B przy odłączonym zasilaniu. Multimetr powinien sygnalizować zwarcie.
Dioda L cały czas się świeci ?

Jeśli potwierdzisz to co napisałem wyżej to wtedy 21 do +12V, a 24 do 3.
Oczywiście nie wykluczam, że na podstawie tego co przesłałeś wysnułem błędne wnioski więc podłączasz na własną odpowiedzialność.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Asz3
Posts: 26
Joined: Tue May 30, 2023 7:53 am

Post

Przy podłączonym domofonie dioda cały czas się świeci.
Wieczorem sprawdzę to co napisałeś.
Asz3
Posts: 26
Joined: Tue May 30, 2023 7:53 am

Post

Pojawił mi się przy okazji jeszcze jeden problem , podłączyłem przewodem z domofonu do napędu bramy przewód ten pomarańczowy na rys. zaciski w domofonie 5 i 6, natomiast w napędzie oba do Open (lewy i prawy) .
Niestety brama się nie otwiera, kilka lat temu działała ( ale musiałem odłączyć te przewody z napędu ponieważ dzieci były małe i się myliły, otwierając bramę nie furtkę i uciekał pies), nie pamiętam już w które wtyki w napędzie było to wpięte (może nie był to Open?).
W wtyku Open jest jeszcze wpięty przekaźnik Space (żebym mógł korzystać z innego pilota- takiego samego jak mam w bramie garażowej), sprawdziłem napięcie na zacisku Open i wynik jest w okolicach 30v.
Wczoraj Ci pisałem ,że napięcie na 5 i 6 w domofonie jest 14V ale tylko jak przewód jest podpięty pod Open, jak go wypinam to na 5 i 6 jest 0v.
Czy na zacisku napędu "open" powinno być napięcie??

Return to “ZAMEL SBW-02”