Witam,
czy mogę sterować nadajnikiem SBW-01 bramą Nice SN6021?
Na ten moment sterowanie odbywa się z pilota oraz na "dzwonek". Byłbym wdzięczny za podpowiedź



pozdrawiam
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

A1 - prawy stop
A2 - lewy SBS
11 i 14 do SBS
A2 i IN1/2 pod zewnętrzny kontaktron np. Satel B3.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
waldus9991
Posts: 2
Joined: Wed May 31, 2023 4:03 pm

Post

Witam,
dziękuję za odpowiedź, a czy brama będzie działać bez kontraktonów ?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Będzie ale nie będziesz widział w aplikacji czy jest zamknięta/otwarta i nie będą działać poprawnie polecenia głosowe.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
maciekolsz
Posts: 2
Joined: Fri Mar 14, 2025 10:58 am

Post

NICE SN6021 (SNA20R10) + Supla SBW-02-ANT. Po podłączeniu w ten sposób jak na zdjęciu i zmianie funkcji "L4" z domyślnej "Lampa ostrzegawcza" na "Kontrolka Otwarta brama" będzie widać w aplikacji stan bramy czy jest zamknięta/otwarta bez kontaktronów. Może być potrzebna zmiana logiki wejścia w ustawieniach supli: Jeśli stan czujnika/sterowania jest odwrotny niż oczekiwany, zaznacz opcję "Odwróć logikę wejścia".
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
klew
Posts: 13907
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

maciekolsz wrote: Fri Mar 14, 2025 11:18 am NICE SN6021 (SNA20R10) + Supla SBW-02-ANT. Po podłączeniu w ten sposób jak na zdjęciu i zmianie funkcji "L4" z domyślnej "Lampa ostrzegawcza" na "Kontrolka Otwarta brama" będzie widać w aplikacji stan bramy czy jest zamknięta/otwarta bez kontaktronów. Może być potrzebna zmiana logiki wejścia w ustawieniach supli: Jeśli stan czujnika/sterowania jest odwrotny niż oczekiwany, zaznacz opcję "Odwróć logikę wejścia".
Piszesz o SBW-02 w temacie dotyczącym SBW-01.
W SBW-01 kontaktron jest konieczny.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
maciekolsz
Posts: 2
Joined: Fri Mar 14, 2025 10:58 am

Post

one się różnią tylko ilością kanałów
User avatar
klew
Posts: 13907
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

maciekolsz wrote: Sat Mar 15, 2025 6:37 pm one się różnią tylko ilością kanałów
Nie, różnią się też tym jak reagują wejścia IN.
Jeśli dobrze pamiętam, to SBW-01 wykrywa jedynie stan wysoki na wejściu (VCC). Natomiast SBW-02 reaguje zarówno na zwarcie do GND jak i do VCC.

Większość napędów Nice na tym wejściu, które zaznaczyłeś, zwiera do GND, gdy sygnalizuje otwarcie bramy. Dlatego na SBW-01 wymagany jest zewnętrzny kontrakton, lub specjalna "przejściówka" od Nice.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen: