ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW mROW-02 :)

User avatar
Gang
Posts: 646
Joined: Fri Nov 09, 2018 12:44 pm

Post

Oba kanały jednego mrow2
Gosund gniazdko i mewka działaj bez zarzutu
Tu jest za mało miejsca abym wszystko mógł wypisać, co mam z supli :mrgreen:
User avatar
klew
Posts: 9626
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

Gang wrote: Sun Apr 16, 2023 8:46 pm Oba kanały jednego mrow2
Gosund gniazdko i mewka działaj bez zarzutu
To w aplikacji sprawdź co pokazuje w (i) (zrób screen) oraz sprawdź czy pozostałe pomiary są dostępne (napięcie, itd). Też możesz wrzucić screen z pomiarami)
Kiedy będzie Supla Offline Party / SOP#2025 ?
User avatar
Gang
Posts: 646
Joined: Fri Nov 09, 2018 12:44 pm

Post

Proszę
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Tu jest za mało miejsca abym wszystko mógł wypisać, co mam z supli :mrgreen:
User avatar
klew
Posts: 9626
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

Gang wrote: Mon Apr 17, 2023 8:05 amProszę
Dzięki.
Osobiście nie mam pomysłów co można by dalej sprawdzać bez resetu, także zrób reset zasilania temu modułowi i daj znać czy pomiary wróciły. Jeśli wrócą, to mam dwa pomysły co mogłoby być przyczyną takiego zachowania.
Jeśli nie wrócą pomiary, to obstawiałbym jakąś sprzętową awarię układu pomiarowego.

Jeśli masz włączony monitoring aberracji napięcia w Cloud, to możesz też sprawdzić, czy tam przed spadkiem pomiarów do 0 V nie było jakichś skoków/spadków napięcia zarejestrowanych. Ewentualnie na innych licznikach też możesz sprwadzić, czy one czegoś nie zarejestrowały
Kiedy będzie Supla Offline Party / SOP#2025 ?
User avatar
Gang
Posts: 646
Joined: Fri Nov 09, 2018 12:44 pm

Post

Restart nie pomógł, zerowanie w cloud też nie.
Zdemontować i odesłać? Na jaki adres?
Tu jest za mało miejsca abym wszystko mógł wypisać, co mam z supli :mrgreen:
User avatar
Mirosław F.
Posts: 1949
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL

Post

Mirosław Fulbiszewski
ZAMEL Sp.z.o.o.
43-200 Pszczyna
Zielona 27.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
User avatar
Gang
Posts: 646
Joined: Fri Nov 09, 2018 12:44 pm

Post

Oki, w przyszłym tygodniu postaram się odesłać
Tu jest za mało miejsca abym wszystko mógł wypisać, co mam z supli :mrgreen:
Adam K.
Posts: 12
Joined: Sun Jun 04, 2023 2:59 pm

Post

Cześć,

Z Suplą jestem już ładnych kilka lat, z forum korzystałem tylko przeglądając je, szukając rozwiązań już opisanych. Jest to mój pierwszy post, proszę więc o wyrozumiałość.

Nurtuje mnie pytanie odnośnie urządzenia mROW-02.
Czy to urządzenie ma w środku takie same przekaźniki jak ROW-02, czyli o obciążeniu prądowym 2 x 10 A, czy może jednak 2 x 5 A.
Chciałbym móc nim kontrolować bojler elektryczny o mocy 1500 W, czyli ok. 6,5 A (230 V) oczywiście świadomie wyłączając alert o przeciążeniu mROW-a (max. 5 A).
Grzałka elektryczna ma obciążenie praktycznie czysto rezystancyjne więc, jeśli przekaźniki są do 10 A nie powinno być z tym problemu.
Niestety nigdzie nie mogę znaleźć w tym temacie jednoznacznej odpowiedzi.

Z góry dziękuję i pozdrawiam.
djalex
Posts: 640
Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
Location: Rydułtowy

Post

ROW-02 ma styki 2x5A. Możesz zastosować albo ROW-02m, ROW-01 16A albo dodatkowy stycznik
Adam K.
Posts: 12
Joined: Sun Jun 04, 2023 2:59 pm

Post

djalex wrote: Tue Jun 06, 2023 7:51 pm ROW-02 ma styki 2x5A. Możesz zastosować albo ROW-02m, ROW-01 16A albo dodatkowy stycznik
Chciałbym jeszcze mierzyć zużycie energii. W taki razie zastosuje ROW-2m + LEW-01 lub spróbuję przetestować Sonoff POWR316D.
Dziękuję za odpowiedź.

Return to “ZAMEL mROW-02”