Hey.
Mam problem z SONOFF BASIC Wifi - 3xDS18B20
Ustawiałem warunkowanie.
Mam 3 czujniki.
Chce ustawić żeby
Cz1 - powyżej 80st wyłączyło sie
Cz2 - jeśli temp wyzsza niż 32 to wyłącz
I problem z 3.
Chce żeby gdy osiągnie temp od 26 i wyżej to włączyło się
A poniżej 26 wyłączyło. Próbowałem tworząc dwa różne warunki jak również jeden ale jak się włączyć to już nie chce się wyłączyć.
Na screenach ustawione było również 25.9 mniej to wylacz.
Jak to ustawić?
problem z SONOFF BASIC Wifi - 3xDS18B20
-
cioras
- Posts: 1
- Joined: Thu Jun 29, 2023 9:20 pm
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
krycha88
- Posts: 5575
- Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
- Been thanked: 5 times
zamień "wartość kanału mniejsza" na "wartość kanału większa"
Musisz czytać to jako jeden warunek:
Jeżeli wartość kanału większa to załącz przy wartości lub wyłącz przy wartości
Jeżeli wartość kanału mniejsza to załącz przy wartości lub wyłącz przy wartości
Musisz czytać to jako jeden warunek:
Jeżeli wartość kanału większa to załącz przy wartości lub wyłącz przy wartości
Jeżeli wartość kanału mniejsza to załącz przy wartości lub wyłącz przy wartości
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
Gitman
- Posts: 711
- Joined: Sat Nov 05, 2022 7:52 am
- Location: Bielawa
Jeśli robisz dwa oddzielne warunki dla tego samego ds-a gdzie w warunku pierwszym jest tylko załącz a w drugim tylko wyłącz to nie chce działać, tzn. Mi się tylko włączało ale wyłączyć się już nie chciało jak ogarnąłem to jednym warunkiem to zaczęło działać.