Złe wskazania licznika energii na układzie CSE7766

zokopian
Posts: 123
Joined: Fri Jan 11, 2019 9:00 pm

Post

Witam.
Mam problem z urządzeniami które posiadają licznik energii oparty na układzie CSE7766. Po aktualizacji softu do GG 7.1.0 przy załączeniu licznik dostaje "strzała" o wartości kilkudzięsięciokrotności faktycznego obciążenia. Widać to na zrzutach poniżej.

Sonoff POW R2 na układzie CSE7766 - faktyczny pobór to około 56W
Image
SMTONOFF 63A na układzie CSE7766 -m faktyczny pobór to około 2kW
Image

Smtonoff aktualizowany z bodajże GG 4.17 cośtam, Sonoff POW z jakiegoś starego softu w wersji 2.8.0 albo 2.8.2
Obydwa sterowniki na starszych wersjach nie miały problemu z "pikami" przy zliczaniu poboru energii.
Mam jeszcze urządzenia z licznikami opartymi na BL0937 i z nimi nie ma problemu.
Ktoś jeszcze może ma taki problem?

Uzupełniając - piki pojawiają się tylko wtedy, kiedy urządzenie jest załączane ze skryptu lub z harmonogramu. Przy załączeniu z aplikacji lub z "palca" wskazania są normalne.
Wygrzebałem też jeszcze jednego sonoffa POW R2 z softem GG 4.21.2 - na nim efektu "pik" nie ma.
Last edited by zokopian on Tue Jul 04, 2023 7:28 pm, edited 1 time in total.
8x SRW-01, 1x SBW-01, 1x MEW-01,
10x TH 10, 7x Touch, 1x SV, 1x Basic R2,
2x S26, 4x mini, 2x POW R2, 1x S55,
3x Shelly 1, 1x nodemcu + BME 280,
2x H801. 4x Nous a1, 4x SP111, 2x NEO
1x MoesHouse, 2x SMTONOFF SMT002
1x Sonoff POW R3 25A
cinas
Posts: 650
Joined: Sun Aug 14, 2022 6:59 am
Location: Kaczory
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times

Post

Zgłaszałem już wcześniej 2 x
viewtopic.php?p=153606#p153606
ale pozostało bez echa
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

A jak wyglądają wykresy w apce?
Ewentualnie zrób eksport danych w cloud, ale zrób eksport stanów licznika, a nie przyrostowy
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
zokopian
Posts: 123
Joined: Fri Jan 11, 2019 9:00 pm

Post

Wykresy w appce wyglądają dokładnie tak samo.
Zrobiłem eksport danych stanów licznika - pokrywają się z wykresami:

Image
8x SRW-01, 1x SBW-01, 1x MEW-01,
10x TH 10, 7x Touch, 1x SV, 1x Basic R2,
2x S26, 4x mini, 2x POW R2, 1x S55,
3x Shelly 1, 1x nodemcu + BME 280,
2x H801. 4x Nous a1, 4x SP111, 2x NEO
1x MoesHouse, 2x SMTONOFF SMT002
1x Sonoff POW R3 25A
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

zokopian wrote: Tue Jul 04, 2023 7:40 pm Wykresy w appce wyglądają dokładnie tak samo.
Zrobiłem eksport danych stanów licznika - pokrywają się z wykresami:

Image
Załącz cały plik
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
zokopian
Posts: 123
Joined: Fri Jan 11, 2019 9:00 pm

Post

Proszę
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
8x SRW-01, 1x SBW-01, 1x MEW-01,
10x TH 10, 7x Touch, 1x SV, 1x Basic R2,
2x S26, 4x mini, 2x POW R2, 1x S55,
3x Shelly 1, 1x nodemcu + BME 280,
2x H801. 4x Nous a1, 4x SP111, 2x NEO
1x MoesHouse, 2x SMTONOFF SMT002
1x Sonoff POW R3 25A
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Wygląda jakby urządzenie nie odczytywało poprawnie danych z licznika albo ich nie wysyłało do serwera.
Jeśli "całkowite zużycie" w apce zgadza się z tym co jest w ostatnim wpisie w eksporcie historii, to problem jest raczej z odczytem z układu cse.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
zokopian
Posts: 123
Joined: Fri Jan 11, 2019 9:00 pm

Post

Ostatnie kilka wpisów z Smtonoffa jest po resecie licznika, więc stąd te małe wartości. Wskazania bieżące napięcia i mocy po załączaniu przekaźnika są dobre, tylko przy samym załączeniu jest ten duży skok mocy. Nie wiem czym to może być spowodowane. Dwa różne urządzenia. Jak pisałem wcześniej w GG 4.21.2 nie ma tego problemu. Wrzucę jeszcze do Smtonoffa tą wersję i potestuję. Chciałem jeszcze sprawdzić GG w wersji 5, ale nie mam wygenerowanego żadnego softu z obsługą CSE7766. Na GG 6.0.4 też były te skoki. Jutro ma mi jeszcze przyjść sonoff POW R3 25A - też na tym układzie pomiarowym, to też potestuję.

Jakby ktoś dysponował softem GG w wersji 5 pod esp8266 z obsługą CSE7766, przekaźnikami i przyciskami, to chętnie przygarnę do testów.
8x SRW-01, 1x SBW-01, 1x MEW-01,
10x TH 10, 7x Touch, 1x SV, 1x Basic R2,
2x S26, 4x mini, 2x POW R2, 1x S55,
3x Shelly 1, 1x nodemcu + BME 280,
2x H801. 4x Nous a1, 4x SP111, 2x NEO
1x MoesHouse, 2x SMTONOFF SMT002
1x Sonoff POW R3 25A
cinas
Posts: 650
Joined: Sun Aug 14, 2022 6:59 am
Location: Kaczory
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times

Post

U mnie efekt jest taki iż pomiar chwilowy jest OK , ale do licznika globalnego podaje ilość kwh x10

Na starszej wersji 5.9.10 pomiary OK
Na 6.0.4 pomiar napięcia i mocy pokazuje OK ale do licznika dobija x10
Zrobiłem aktualizację w połowie maja i się strasznie zdziwiłem iż bojler pobrał ponad 1000kwh
Zrobiłem na nowo kalibrację ale dalej to samo

Test z grzałka 3kW a pobrało prądu w 30 minut 15kwh
na wykresie ładnie widać na wykresie jak skoczyło do góry


measurements_14145.zip
tak wygląda wykres gdzie było nowsze oprogramowanie zdurzycie wzrosło - a fantastycznie jest na stałym poziomie
Licznik.jpg
Załączyłem soft 5.9.10 na prośbę autora
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
zokopian
Posts: 123
Joined: Fri Jan 11, 2019 9:00 pm

Post

Potestowałem trochę trzy urządzenia na układzie CSE7766:

- Sonoff POW R3 25A 5500W Power Monitoring Switch Module (POWR3)
https://templates.blakadder.com/sonoff_POWR3.html
- SMTONOFF 63A Power Monitoring DIN Relay (SMT002)
https://templates.blakadder.com/smtonoff_SMT002.html
- Sonoff Pow R2 Power Monitoring Switch Module
https://templates.blakadder.com/sonoff_Pow_R2.html

Ostatni działający prawidłowo soft to GG 5.9.10, następny, który posiadam GG 6.0.4 i wszystkie nowsze nie działają prawidłowo przy pomiarze energii - tak jak pisałem wcześniej przy załączeniu przekaźnika dopisuje do zużycia kilkudziesięciokrotność przyłożonego obciążenia(w jednej sekundzie). Dlaczego tak się dzieje - nie wiem, nie mam ani wiedzy ani możliwości ustalenia tego - nie wiem, co było zmieniane w poszczególnych wersjach GG. I tu mały ukłon w stronę twórców rzeczonego oprogramowania. Jakby kiedyś przypadkiem mieli chwilkę wolnego czasu i chęci by ewentualnie się nad tym pochylić. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
8x SRW-01, 1x SBW-01, 1x MEW-01,
10x TH 10, 7x Touch, 1x SV, 1x Basic R2,
2x S26, 4x mini, 2x POW R2, 1x S55,
3x Shelly 1, 1x nodemcu + BME 280,
2x H801. 4x Nous a1, 4x SP111, 2x NEO
1x MoesHouse, 2x SMTONOFF SMT002
1x Sonoff POW R3 25A

Return to “Pomoc”