sterowanie boilerem row-01 plus liw-01

User avatar
klew
Posts: 13911
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 136 times
Been thanked: 137 times

Post

ramar4 wrote: Thu Jul 13, 2023 12:17 pm I teraz panowie powiedzie jak się nie dopytywać po kilka razy jak każdy z was pisze i rysuje coś innego klew powiedział że zabezpieczenia nie uchronią lewa a zabezpieczenia typu esy przecież terz danego obwodu są w rozdzielni . Oczywiście każdemu z was dziękuję za pomoc
Poproś każdą z osób, aby podzieliła się czy ma wykształcenie kierunkowe oraz uprawnienia do projektowania instalacji.
To powinno wyjaśnić skąd tyle zdań i opinii.

Ja zacznę: nie mam wykształcenia kierunkowego w zakresie projektowania instalacji i zabezpieczeń elektrycznych. Nie mam też żadnych uprawnień ani egzaminów w tym kierunku.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

To i ja odpowiem że moje wykształcenie ani wykonywany zawód nie ma nic wspólnego z elektryką.
Nie mam uprawnień projektowych. (Miałem kiedyś do 1kW i moje zdanie na ten temat jest takie że kto by nie chciał może je mieć a w zasadzie kupić).
Mam też certyfikat od Zamela bo jak był covid w ramach wolnej chwili wiozłem udział w szkoleniu :D

To co narysowałem to jedynie poskładane klocki jakie sam napisałeś że chcesz mieć. Co do zasadności zabezpieczeń to ja nie dał bym żadnego skoro pewnie każdy obwód w domu jaki masz jest zabezpieczony. Na tą chwilę grzałkę też masz włączoną pewnie do gniazdka i nie ma bezpiecznika i jest oki. Ważne żeby przekaźnik jaki jest w ROW wytrzymał obciążenie, tak jak zapewnia producent.
Tyle w ramach wyjaśnienia.
https://pietras-81.aqi.eco/
ramar4
Posts: 929
Joined: Mon Dec 28, 2020 7:56 pm
Location: Szydłowiec

Post

No i ok dam jedno b16 i wystarczy
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
djalex
Posts: 1226
Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
Location: Rydułtowy
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Post

Jeśli zasilanie "tego czegoś" jest już zabezpieczenone wcześniej to dodawanie po drodze dodatkowego zabezpieczenia o tej samej charakterystyce jak te wczrśniejsze mija się z celem bo w przypadku pojawienia się czynnika wywołujacego będą wyzwalane oba naraz.
PS pytałem Cię wcześniej ile już podłączyłes urządzeń? Na tyle dużo aby przy okazji nauczyć się i zrozumieć jak "to wszystko działa" Same estetyczne wykonanie nie wystarcza skoro może byc wadliwe i być zagrożeniem dla użytkowników. Bazujesz tylko i wyłącznie na gotowcach podanych pod nos dalej nic nie rozumiejąc To jest niebezpieczne. Sorki, to nie pretensje ani szydera, to poważne obawy o bezpieczeństwo, zdrowie i życie.
ramar4
Posts: 929
Joined: Mon Dec 28, 2020 7:56 pm
Location: Szydłowiec

Post

Ale oco ci chodzi dailex bo nie rozumiem ? od samego początku masz jakiś problem ty jak czegoś nie potrafisz zrobić
to do wszystkiego bierzesz fachowca ?
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
djalex
Posts: 1226
Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
Location: Rydułtowy
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Post

To najpierw ty mi wytłumacz po co chcesz dawać zabezpieczenie nadprądowe B16 do grzałki?
ramar4
Posts: 929
Joined: Mon Dec 28, 2020 7:56 pm
Location: Szydłowiec

Post

Prześledż od tego wątku posta i powoedz mi czy wcześniej ja coś wspominałem o jakim kolwiek zabespieczeniu .Zadzwoniłem do zamella by upewnić się czy row 01.16A wytrzyma obciążenie 1.5kw i od tego się zaczęła propozycją zabespieczeń
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

ramar4 wrote: Fri Jul 14, 2023 4:17 am Prześledż od tego wątku posta i powoedz mi czy wcześniej ja coś wspominałem o jakim kolwiek zabespieczeniu .Zadzwoniłem do zamella by upewnić się czy row 01.16A wytrzyma obciążenie 1.5kw i od tego się zaczęła propozycją zabespieczeń
Kolego mylisz pojęcia albo coś tu jest niezrozumiałe. Zabezpieczenie typu B16 to jest jak pisałeś tzw. ES czyli bezpiecznik. Nie ma on nic wspólnego z posklejaniem styków. Jak się skleją styki to po prostu przekaźnik nie rozłączy urządzenia. To co powiedzieli w Zamelu to chodzi o moc grzałki i wytrzymałość przekaźnika jaka jest w ROW-ie. Proponowali dołożyć stycznik czyli coś co przeniesie moc grzałki - w przypadku zastosowania stycznika nie trzeba dawać ROW 16A.
https://pietras-81.aqi.eco/
ramar4
Posts: 929
Joined: Mon Dec 28, 2020 7:56 pm
Location: Szydłowiec

Post

Jak można proponować zabezpieczenie do czegoś co ma 1.5 kw a urzadzenie sterujace 16 A A potem się dziwi jeden z drugim że ktoś kto się niezna ( bo nie musi ) zadaje tysiadz pytań do .Zakończmy te zbędne dyskuje wszystkim dziękuję za pomoc
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
ramar4
Posts: 929
Joined: Mon Dec 28, 2020 7:56 pm
Location: Szydłowiec

Post

ŻYJĘ NIE PUŚCIŁEM NIC Z DYMEM I NAWET DZIAŁA .Dziękuję wszystkim raz jeszcze za pomoc