Testuje i przy konfiguracji z moca bierna , raz dziala raz nie
v23.07 - powiadomienia
-
bacman
- Posts: 32
- Joined: Wed Jan 11, 2023 7:44 am
Witam
Testuje i przy konfiguracji z moca bierna , raz dziala raz nie
przesylam screen
Testuje i przy konfiguracji z moca bierna , raz dziala raz nie
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
bacman
- Posts: 32
- Joined: Wed Jan 11, 2023 7:44 am
Pomiar na L3 w MEW-01
Kiedy moc bierna na fazie L3 osiągnie poniżej -60 var załączy wskazany przekaznik w sonoff T1, gdy moc dojdzie do +50 var, wyłączy przekaznik, przestanie działać
Kiedy moc bierna na fazie L3 osiągnie poniżej -60 var załączy wskazany przekaznik w sonoff T1, gdy moc dojdzie do +50 var, wyłączy przekaznik, przestanie działać
-
bacman
- Posts: 32
- Joined: Wed Jan 11, 2023 7:44 am
Tak wyglada cześć wyzwalania w supla scripts
{{state(5837).phases[3].powerReactive< -60}}
{{state(5837).phases[3].powerReactive< -60}}
-
klew
- Posts: 13908
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Co to znaczy "raz działa raz nie"? O ile wzrasta moc bierna po załączeniu tego przekaźnika? 110 var różnicy, to prawie nic. Może załączenie przekaźnika powoduje, że moc bierna rośnie o ponad 110 var i przekaźnik tak 2-3 razy się przełącza, po czym serwer blokuje zbyt szybkie powtórzenie reakcji?
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Początek się zgadza do "gdy dojdzie do +50". Ta druga wartość nie oznacza rozłączenia przekaźnika tylko mówi jaką wartość musi osiągnąć moc bierna by wznowić działanie tej reakcji.bacman wrote: Tue Jul 25, 2023 5:11 pm Pomiar na L3 w MEW-01
Kiedy moc bierna na fazie L3 osiągnie poniżej -60 var załączy wskazany przekaznik w sonoff T1, gdy moc dojdzie do +50 var, wyłączy przekaznik, przestanie działać
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
bacman
- Posts: 32
- Joined: Wed Jan 11, 2023 7:44 am
Dlawiki dla testów dałem 100 var zmiany są na tyle duże ze nie ma częstego przełączania jest ok 50 var różnicy przy symulacji obciążenia. Jeśli jest tak jak mówisz to może w supli dodać jakaś możliwość ustawienia częstotliwości próbkowania, przydały by się tez warunkiklew wrote: Tue Jul 25, 2023 5:56 pm Co to znaczy "raz działa raz nie"? O ile wzrasta moc bierna po załączeniu tego przekaźnika? 110 var różnicy, to prawie nic. Może załączenie przekaźnika powoduje, że moc bierna rośnie o ponad 110 var i przekaźnik tak 2-3 razy się przełącza, po czym serwer blokuje zbyt szybkie powtórzenie reakcji?
-
bacman
- Posts: 32
- Joined: Wed Jan 11, 2023 7:44 am
Tak dzieki, to juz robilem, juz wszystko dziala.arkadiusz.kuznik wrote: Wed Jul 26, 2023 12:11 pmUtwórz drugą reakcje, która wyłączy kompensator powyżej 50varbacman wrote: Tue Jul 25, 2023 1:39 pm Witam
Testuje i przy konfiguracji z moca bierna , raz dziala raz nieprzesylam screen
Jak dla mnie to przydalo by sie dodawanie warunkow (IF) tak jak w supla scripts np "{{state(1).on and state(2).hi and not state(3).on}}"
oraz
Mozliwosc ustawienia czestotliwosci probkowania dla reakcji sek/min ... itp
Pozdr