v23.07 - powiadomienia

bacman
Posts: 32
Joined: Wed Jan 11, 2023 7:44 am

Post

Witam

Testuje i przy konfiguracji z moca bierna , raz dziala raz nie :) przesylam screen
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Jak rozumiesz ten warunek ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
bacman
Posts: 32
Joined: Wed Jan 11, 2023 7:44 am

Post

Pomiar na L3 w MEW-01
Kiedy moc bierna na fazie L3 osiągnie poniżej -60 var załączy wskazany przekaznik w sonoff T1, gdy moc dojdzie do +50 var, wyłączy przekaznik, przestanie działać
bacman
Posts: 32
Joined: Wed Jan 11, 2023 7:44 am

Post

Tak wyglada cześć wyzwalania w supla scripts
{{state(5837).phases[3].powerReactive< -60}}
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Co to znaczy "raz działa raz nie"? O ile wzrasta moc bierna po załączeniu tego przekaźnika? 110 var różnicy, to prawie nic. Może załączenie przekaźnika powoduje, że moc bierna rośnie o ponad 110 var i przekaźnik tak 2-3 razy się przełącza, po czym serwer blokuje zbyt szybkie powtórzenie reakcji?
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

bacman wrote: Tue Jul 25, 2023 5:11 pm Pomiar na L3 w MEW-01
Kiedy moc bierna na fazie L3 osiągnie poniżej -60 var załączy wskazany przekaznik w sonoff T1, gdy moc dojdzie do +50 var, wyłączy przekaznik, przestanie działać
Początek się zgadza do "gdy dojdzie do +50". Ta druga wartość nie oznacza rozłączenia przekaźnika tylko mówi jaką wartość musi osiągnąć moc bierna by wznowić działanie tej reakcji.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
bacman
Posts: 32
Joined: Wed Jan 11, 2023 7:44 am

Post

Testuje na obciążeniu -+ 200 var
bacman
Posts: 32
Joined: Wed Jan 11, 2023 7:44 am

Post

klew wrote: Tue Jul 25, 2023 5:56 pm Co to znaczy "raz działa raz nie"? O ile wzrasta moc bierna po załączeniu tego przekaźnika? 110 var różnicy, to prawie nic. Może załączenie przekaźnika powoduje, że moc bierna rośnie o ponad 110 var i przekaźnik tak 2-3 razy się przełącza, po czym serwer blokuje zbyt szybkie powtórzenie reakcji?
Dlawiki dla testów dałem 100 var zmiany są na tyle duże ze nie ma częstego przełączania jest ok 50 var różnicy przy symulacji obciążenia. Jeśli jest tak jak mówisz to może w supli dodać jakaś możliwość ustawienia częstotliwości próbkowania, przydały by się tez warunki
arkadiusz.kuznik
Posts: 19
Joined: Sat Oct 15, 2022 1:51 pm

Post

bacman wrote: Tue Jul 25, 2023 1:39 pm Witam

Testuje i przy konfiguracji z moca bierna , raz dziala raz nie :) przesylam screen
Utwórz drugą reakcje, która wyłączy kompensator powyżej 50var
bacman
Posts: 32
Joined: Wed Jan 11, 2023 7:44 am

Post

arkadiusz.kuznik wrote: Wed Jul 26, 2023 12:11 pm
bacman wrote: Tue Jul 25, 2023 1:39 pm Witam

Testuje i przy konfiguracji z moca bierna , raz dziala raz nie :) przesylam screen
Utwórz drugą reakcje, która wyłączy kompensator powyżej 50var
Tak dzieki, to juz robilem, juz wszystko dziala.

Jak dla mnie to przydalo by sie dodawanie warunkow (IF) tak jak w supla scripts np "{{state(1).on and state(2).hi and not state(3).on}}"
oraz
Mozliwosc ustawienia czestotliwosci probkowania dla reakcji sek/min ... itp

Pozdr