Fakt udało mi się to wymusić na Andku.
mROW-02/SP111(GG)
-Ubijam apkę
-odpalam na nowo
-wchodzę w szczegóły kanału i przełączam na załącz
-wchodzę w timer i zmieniam na wyłącz czekam chwile i przeskakuje na włącz
Ale też nie zawsze tak się dzieje.
v23.07-beta - zapraszamy do testów
-
Patryk
- Posts: 2944
- Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
- Location: Rybnik
Cd... testów gniazdka Gosund SP111.
Jeżeli "rozłączyłem" kanał pomiarowy od "wyłącznika" problem również nie występuje.
Czyli samoczynne przełączanie występuje tylko, jeżeli kanał "wyłacznika" jest powiazany z kanałem "pomiarowym", niezależnie, czy miernik liczy (przy włączonym przekaźniku), czy też nie liczy (przy wyłączonym przekaźniku).
Jeżeli "rozłączyłem" kanał pomiarowy od "wyłącznika" problem również nie występuje.
Czyli samoczynne przełączanie występuje tylko, jeżeli kanał "wyłacznika" jest powiazany z kanałem "pomiarowym", niezależnie, czy miernik liczy (przy włączonym przekaźniku), czy też nie liczy (przy wyłączonym przekaźniku).
-
mipolansk
- Posts: 776
- Joined: Fri Dec 11, 2020 8:40 pm
- Location: Czastary
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 18 times
Z tego co widzę to ten problem dotyczy tylko androida (?), bo na iOS wygląda, że wyświetla się dobrze.lukfud wrote: Sun Jul 30, 2023 8:07 pm Czy treść powiadomienia może pokazywać się w całości z zawijaniem wierszy, tak jak to jest w pushover?
Zrzut ekranu 2023-07-30 220618.png
-
lukfud
- Posts: 2480
- Joined: Thu Nov 23, 2017 11:33 pm
- Location: Warszawa
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Tylko na androidzie testuję. Teraz tak patrzę, że raz można rozwinąć do drugiego wiersza, a raz nie.mipolansk wrote: Tue Aug 01, 2023 7:51 amZ tego co widzę to ten problem dotyczy tylko androida (?), bo na iOS wygląda, że wyświetla się dobrze.lukfud wrote: Sun Jul 30, 2023 8:07 pm Czy treść powiadomienia może pokazywać się w całości z zawijaniem wierszy, tak jak to jest w pushover?
Zrzut ekranu 2023-07-30 220618.png
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl
-
mipolansk
- Posts: 776
- Joined: Fri Dec 11, 2020 8:40 pm
- Location: Czastary
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 18 times
Ok, rozszerzę to do wielu wierszy.lukfud wrote: Tue Aug 01, 2023 8:17 am Tylko na androidzie testuję. Teraz tak patrzę, że raz można rozwinąć do drugiego wiersza, a raz nie.
To też przyjąłem, ale chwilowo nie mam jak sprawdzić z GG, więc poprawka też będzie tylko trochę później. Dzięki za zgłoszeniaPatryk wrote: Mon Jul 31, 2023 6:39 pm Cd... testów gniazdka Gosund SP111.
Jeżeli "rozłączyłem" kanał pomiarowy od "wyłącznika" problem również nie występuje.
Czyli samoczynne przełączanie występuje tylko, jeżeli kanał "wyłacznika" jest powiazany z kanałem "pomiarowym", niezależnie, czy miernik liczy (przy włączonym przekaźniku), czy też nie liczy (przy wyłączonym przekaźniku).
-
lukfud
- Posts: 2480
- Joined: Thu Nov 23, 2017 11:33 pm
- Location: Warszawa
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Dzięki
To przeskakiwanie nie zależy raczej od kompilacji. U mnie jest tak samo, a nie używam GG.mipolansk wrote: Tue Aug 01, 2023 8:38 amTo też przyjąłem, ale chwilowo nie mam jak sprawdzić z GG, więc poprawka też będzie tylko trochę później. Dzięki za zgłoszeniaPatryk wrote: Mon Jul 31, 2023 6:39 pm Cd... testów gniazdka Gosund SP111.
Jeżeli "rozłączyłem" kanał pomiarowy od "wyłącznika" problem również nie występuje.
Czyli samoczynne przełączanie występuje tylko, jeżeli kanał "wyłacznika" jest powiazany z kanałem "pomiarowym", niezależnie, czy miernik liczy (przy włączonym przekaźniku), czy też nie liczy (przy wyłączonym przekaźniku).![]()
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl
-
Patryk
- Posts: 2944
- Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
- Location: Rybnik
Taka jeszcze wskazówka.
Te samoczynne przełączanie, następuje dokładnie w takt zmiany czasu w oknie "i".
Te samoczynne przełączanie, następuje dokładnie w takt zmiany czasu w oknie "i".
-
Patryk
- Posts: 2944
- Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
- Location: Rybnik
v23.08 do pobrania w Google Play.
Został naprawiony problem z samoistnym przełączaniem w Timer-ach pomiędzy "Włączone", a "Wyłączone" oraz wprowadzono większy format powiadomień PUSH.
Dzięki
Został naprawiony problem z samoistnym przełączaniem w Timer-ach pomiędzy "Włączone", a "Wyłączone" oraz wprowadzono większy format powiadomień PUSH.
Dzięki